請問:1000KVA的變壓器是不可以帶1000KVA的負載 還是大致可以帶1000×1.44=1440A  再根據一個KW2個安培 確定大致可以帶720KW?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-11-12
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-26 13:17
樓主你要弄清楚有功功率,無功功率,視在功率的含義及關系。
1000KVA是視在功率,1000KVA的變壓器可以帶動1000KVA的負載。
720KW是有功功率,1000KVA的變壓器可能帶不動720KW的負載(例如功率因數是0.5的時候,720KW的視在功率為1440KVA)
一個KW2個安培是一般情況下計算電動機并按功率因數是0.8計算得出的。
所以變電站都需要無功補償
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(aries) 謝謝
  • 簽名無效了,麻雀不見了!
    etdssdabb
    只有學而知之,沒有生而知之
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 359 個
    工控威望: 676 點
    下載積分: 7861 分
    在線時間: 231(小時)
    注冊時間: 2010-03-16
    最后登錄: 2019-04-15
    查看etdssdabb的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-05-26 16:30
    根據行業所定。
    yj11su
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 135 個
    工控威望: 280 點
    下載積分: 941 分
    在線時間: 171(小時)
    注冊時間: 2008-08-25
    最后登錄: 2015-08-22
    查看yj11su的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-05-26 17:36
    一樓正解
    jinjunqian
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jinjunqian的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-05-26 17:42
    1000KVA可視為1000KW,但實際運行帶700KW為上限,切記.
    情緣惜水
    工控永無止境
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 64 個
    工控威望: 177 點
    下載積分: 890 分
    在線時間: 38(小時)
    注冊時間: 2011-03-07
    最后登錄: 2021-05-11
    查看情緣惜水的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-05-26 20:51
    學習了
    顧愛峰
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看顧愛峰的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-05-26 20:58
    支持一樓
    wzj166
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 12 個
    工控威望: 160 點
    下載積分: 613 分
    在線時間: 1(小時)
    注冊時間: 2009-09-13
    最后登錄: 2017-12-13
    查看wzj166的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-05-26 21:20
    一般上限系數是0.7
    周紅軍
    學習,學習,再學習。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 573 個
    工控威望: 725 點
    下載積分: 11157 分
    在線時間: 451(小時)
    注冊時間: 2010-03-04
    最后登錄: 2024-10-21
    查看周紅軍的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-05-26 21:27
    支持一樓
    807336865
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 103 個
    工控威望: 201 點
    下載積分: 874 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2010-01-24
    最后登錄: 2019-06-10
    查看807336865的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-05-26 21:29
    請問是單相變壓器還是三相變壓器   容性負載  感性  還是阻性負載  
    無憂山水
    認真,謙虛
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 253 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 5207 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2010-07-13
    最后登錄: 2019-01-23
    查看無憂山水的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-05-26 21:29
    沒有這樣計算的,要看一下無功補償。如果實際無功比較大,并且補償得當1000KVA帶動1000KW也不是不行。
    希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
    郵箱:gp1162859666@foxmail.com
    1162859666@qq.com
    714675398
    做事心態最重要
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 103 個
    工控威望: 212 點
    下載積分: 2446 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2010-08-20
    最后登錄: 2020-07-31
    查看714675398的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-05-27 13:33
    1000KVA是視在功率,而帶多少有功功率KW要看功率因數?
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 国产成人精品免费大全| 精品淑女少妇AV久久免费| 亚洲人成网站在线观看播放青青| 国产精品福利在线观看免费不卡| 女暴露狂校园裸露小说| 国产精品酒店视频免费看| 极品手交handjobtattoo| 天天躁夜夜躁很很躁| 欧美一级鲁丝片免费看| fc2免费人成为视频| 亚洲色图图| 美女模特被c免费视频| 国内精品伊人久久大香线焦 | 无人区尖叫之夜美女姐姐视频| 国产资源中文字幕| 91丝袜足控免费网站xx| 亚洲视频免费在线看| 国产自精品| 操岳母逼小说| 国产精品久久久久影院色老大| 秋葵污视频| 小妇人电影免费完整观看2021| 狠狠干奇米| 风间由美vec399| 2020中文字幕| 亚洲精品国产自在现线最新| 情欲综合网| 欧洲美女bbbxxxxxx| 国产精品久久久久久久人人看 | freehd182d动漫| 国产精品一级视频| 朝鲜美女免费一级毛片| 美女国内精品自产拍在线播放| 日韩在线资源| 欧美男男gaygaysxxx| 91久色| 2019午夜福合集高清完整版| 国产一区二区在线观看美女| 日本天堂影院在线播放| 亚洲国产成人久久精品hezyo| 欧美国产合集在线视频|