xiaohao
新手闖工控
級別: 探索解密
|
如題,本人對西門子PLC還有大量不懂之處 請高手指點!看不清楚圖片可打開CAD附件 |
---|---|
|
xiaohao
新手闖工控
級別: 探索解密
|
謝謝你,我想知道的正是如何通過檢測電阻值來判斷正常的接通和斷線時的狀況? 只知道接模擬電流和電壓信號的情況,這種模擬量模塊接電阻的情況沒碰到過 |
---|---|
|
zz680217
級別: 略有小成
|
模擬量模塊接電阻 是把電阻轉化成一定的電壓或電流的固定值 然后根據需要在程序里用比較的方法進行相應的控制,來達到目的.一般情況下,可以進行相應的變頻或恒壓或 恒溫控制.不知說得對不對,供大家參考, |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xiaohao
新手闖工控
級別: 探索解密
|
還沒有高手來指點指點啊,期盼中!謝謝! (注:圖中1K5是一個中間繼電器,其觸電在其他回路中) 主要是想搞懂如何檢測斷線和正常情況下按鈕或開關閉合(此時即把并接的電阻進行了短路)的輸出情況 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
關于模擬量模塊本身有斷線檢測功能,所以西門子推薦未使用的通道用短線連接。 關于數字量(開關量)你可以運用反邏輯方式檢測線路斷線。即將常開觸點變更為常閉觸點,程序中做相應的報警信息。 |
---|---|
|
xiaohao
新手闖工控
級別: 探索解密
|
關于數字量的,斷線檢測就無意義了,閉合是一種狀態,觸點正常斷開也是一種狀態(斷線時也如此,此時好像根本不能區分是正常情況下的斷開還是接線本身故障斷開了,因為對PLC的輸入點來講,它都是斷開的)這里不做討論。 所以還是想西門子的高手能給我不吝指點圖示按電壓模擬量接入的方式情況下的斷線檢測功能,此時電阻阻值的選取也是一個微妙的問題,謝謝!另外我想特別說明的這里的斷線是指和開關并聯的電阻這一共同的電路一起斷線,誠如上,若是僅指開關這一條支路處的斷線,那么也同上面所說,也是根本不能判斷是系統正常工作時的開關處于斷開狀態,還是開關接線的斷開。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
這個其實比較容易理解。 在程序中可以進行數值的比較,電壓模擬量接入的方式情況下的斷線檢測功能,如果出現斷線的狀態時,此值為“0”V,則判斷為斷線。正常時應該有一個固定的值(視電阻器的阻值大小)。當等于電源電壓時,則判斷為按鈕被按下。 |
---|---|
|