看來您玩西門子玩的比較少,且手冊也沒有認真看。
= 賦值指令 想必在200上也是如此表示的,您如何會看不懂?
L 臨時區 在200PLC上應該是稱為局域變量,實際上300與200對此含義是完全相同的,如果您不能明白,請拿出您的200系統手冊翻到第30頁。
第一句是否從LD指令開始,作為200來說,也沒有完全的限制必須從LD開始,不信的話可以在Step7 MicroWin 中去試試看,在STL方式下可以使用A開頭。
也不用誰給您翻譯,自己把視圖中的STL方式切換為LAD方式就可以了。
對于300/400系列的編程來說,沒有LD指令,只有Load指令,即將數據裝入ACCU中。要玩不同系列的編程,首先要去看看他們的編程手冊,別拿上來就看,可以這樣說,您還沒有拿上來即看的能力。
在此的L 20.0等數據都是使用臨時區域,也就是說,當梯形圖存在分支語句時,系統會開辟臨時區域存放RLO數據。