樓主  發表于: 2011-06-10 12:02
如今,如何實現各廠商PLC與各種現場總線設備之間的通訊,已經成為擺在人們面前的關鍵問題。本文以德國赫優訊自動化系統有限公司通訊模塊RIF 1769/1788為例,介紹Rockwell AB PLCPROFIBUS設備通訊的解決方案。由于赫優訊提供多種針對Rockwell 不同PLC型號的通訊模塊,如用于CompactLogix和MicroLogix的RIF 1769-DPM(Profibus-DP master)和RIF 1769-DPS(Profibus-DP slave)、用于FlexLogix和DriveLogix的RIF 1788-DPM和RIF 1788-DPS、面向PanelView Plus和VersaView CE的PVIEW 50-PB、PVIEW 50-DPS、PVIEW 50-MBP(Modbus Plus)等。以下以赫優訊通訊模塊RIF 1769-DPS為例,詳細介紹如何實現西門子S7-300系列CPU315-2DP與羅克韋爾Compact Logix L35E CPU之間的通訊。
二、 赫優訊RIF 1769模塊簡介
赫優訊作為“Rockwell Automation Encompass Program”積極成員,通過結合Rockwell自動化技術,在獲得相應授權后,所研發的RIF 1769模塊,主要用于擴展Rockwell自動化CompactLogix/MicroLogix系列產品功能,使其具有PROFIBUS總線接口,由于模塊本身支持I/O控制和報文傳輸,因此在CompactLogix中集成了DPV0和DPV1。RIF 1769的硬件圖如圖1所以。

圖1. RIF 1769的硬件圖
RIF 1769模塊作為標準的I/O模塊,直接連接至Logix控制器中,通過Rockwell自動化配置軟件RSLogix5000、RSLogix500等進行配置,從而實現PROFIBUS功能的擴展。
RIF 1769不僅具有從站模塊RIF 1769-DPS,而且有主站模塊RIF 1769-DPM,而作為從站模塊,通過提供GSD文件,可很方便地集成到任何PROFIBUS主站網絡中,通過模塊上旋轉開關設置站地址,從而實現與主站的連接。主站模塊RIF 1769-DPM則通過赫優訊公司配置工具SyCon,實現PROFIBUS網絡信息的配置,通過配套的診斷電纜,將配置信息保存至板卡Flash中。
三、 通訊系統的構成
通訊系統由Compact Logix L35E、RIF 1769-DPS、PROFIBUS電纜、CPU 315-2DP構成,具體硬件結構圖如圖2所示,Siemens CPU 315-2DP作為DP主站,總線地址為2,通過STEP7進行PROFIBUS網絡的配置,赫優訊RIF 1769-DPS作為 DP從站,總線地址為8(地址可通過撥碼開關自行修改);通過RSLogix 5000進行赫優訊RIF 1769-DPS模塊的加載,并通過編寫部分程序,實現數據交換。

圖2. 系統硬件圖
四、 通訊系統的實現
通訊系統的實現過程,上述已經作了簡要的闡述,以下將詳細分析具體的實現過程,其中實現過程大體分為兩部分,包括通過RSLogix 5000實現RIF 1769-DPS模塊的加載和配置,以及通過STEP7 進行PROFIBUS的組網和配置。
1、 Compact Logix L35E CPU參數配置
A、 通過RSLogix5000軟件,選擇I/O模塊RIF 1769-DPS
首先啟動RSLogix 5000軟件,創建新的工程,選擇I/O Configuration子菜單CompactBus Local,右鍵加入新的模塊,從圖3中選擇1769-MODULE。

圖3. 模塊類型選擇
B、 通訊參數的設置
在模塊類型選定后,需要對模塊進行相關信息的配置,如圖4所示。其中,需根據I/O模塊的硬件插槽選擇相應的插槽號,設定輸入輸出長度和配置信息的大小,具體的計算方法如表1所示。

圖4. 參數配置
Connection Parameter Assembly Instance Size (in Words)
Input 101 68 + X … 190
Output 100 2 + Y… 124
Configuration 102 32
表1. 參數信息
其中Input Size至少為 68 Word,用來存儲狀態信息,X(X最大為122)表示 PROFIBUS Output data長度;Output Size 至少要為2 Word,用來存儲COMMAMD信息,Y (最大為122)表示PROFIBUS Input data長度。Configuration Size固定為32 Word。
2、 CPU 315-2DP參數配置
首先需導入RIF 1769-DPS的GSD文件至STEP7中,然后配置CPU 315-2DP,配置信息圖如圖4所示,其中需根據RIF1769-DPS的站地址設置相應的從站地址,根據RSLogix5000配置I/O參數是所設定的PROFIBUS 輸入輸出字節長度,配置相應的長度,本試驗以輸入輸出長度均為32Word為例,進行配置。

圖4. CPU 315-2DP配置信息圖
五、 通訊過程
整個系統的通訊通過編寫程序實現,在RSLogix 5000中定義了輸入、輸出數組,通過數組來實現PROFIBUS設備與AB PLC進行數據的交換。首先通過RIF 1769-DPS模塊的輸入數據更新PROFIBUS設備的輸入數據,然后根據讀取設備及CPU的一些狀態信息選擇相應的數據進行交換,最后是通過OUTPUT數組來更新PROFIBUS設備的輸出數據。關于RIF 1769-DPS通訊的功能函數在我們的范例中都有詳細說明。
六、 結束語
本文通過赫優訊通訊模塊RIF 1769-DPS為例詳細介紹了如何實現AB LE35 CPU與Siemens CPU 315-2DP 之間的通訊,提供了一種Rockwell AB PLC和PROFIBUS設備通訊的解決方案,同時赫優訊針對AB PLC其它系列產品,還有更多的通訊模塊,所有此類通訊模塊都采用背板總線的連接方式連接至AB PLC,通訊穩定、可靠、使用方便。此解決方案已在工程項目中得到一定的應用,效果得到一致認可,具有很好的市場前景。

原創文章,轉載請注明: 轉載自淘金哇-淘精華
本文鏈接地址: AB PLC和PROFIBUS設備通訊[url]http://www.taojinwa.com/blog/?p=1570[/url]
近千套 PLC.觸摸屏 例程,免費共享 http://pan.baidu.com/s/1c1uxlxm 關注www.xueplc.com 長期更新
125510819
www.xueplc.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1321 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2010-01-23
最后登錄: 2018-09-02
查看125510819的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-10 12:03
近千套 PLC.觸摸屏 例程,免費共享 http://pan.baidu.com/s/1c1uxlxm 關注www.xueplc.com 長期更新
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-10 20:35
我不看好品牌之間的通訊,工業以太網是必不可少的趨勢,到了CIP這級別之后,什么三方通訊已經不存在!
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。

主站蜘蛛池模板: 91李宗精品72集在线观看| kkkk4444在线看片| 精品国产人妻国语| 四虎影院久久久| 乌克兰肥熟| 91se精品免费观看| 免费大片a一级一级| 欧美深夜在线| 韩国美女被的免费视频| 免费一级黄| 欧美日韩国产精品自在自线| 国产一二区视频| 精品小视频在线| 午夜看片a福利在线观看| 日本无翼乌漫画| 超爽人人做人人爽| miaa076深田咏美在线| 动漫精品午夜在线播放| 欧美亚洲免费| 免费观看视频高清在线| 精品视频日本| 成年人视频免费在线播放| 男人的天堂久久精品激情| xx18-19xxxxhd| aⅴ导航站| 天天干夜夜添| 欧洲美女女同| 我的美女奴隶| 国产欧美一区二区精品性色| 国产亚洲精品激情一区二区三区 | 欧美破处摘花| 高h折磨调教古代| 久久囯产精品777蜜桃传媒| 99国产成人精品2021| 亚洲 另类 欧美 变态屎尿| 日韩在线一区| 国产一级真人毛爱做毛片| 国产a免费观看| 国产精品视频久久| 久久视频这有精品63在线国产| 免费看视频网站|