一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-13 21:59
1,小弟偶爾看過一些老外的電路圖,發現開關電源的輸出(24V+,0V),0V會與PE相接。
2,小弟又偶爾看過一電路圖中的開關電源的輸出(24V+,0V),0V沒有與PE相接,獨立的。

后來我自己做了一臺機器,我想開關電源的0V與PE相接好,還是不接的好,已經猶豫三個月了……,哈哈,真是害死人啊,請各位踴躍討論此問題,24V電源的公共端到底接了PE好?還是不接PE好?各有什么利和弊?謝謝!



請各位大俠要舉例說明啊,不要就幾個字,不接地好!接地好!
我們要事例說明,快啊,小弟們期待中……哈哈
[ 此帖被xqx666在2011-08-29 19:23重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 572 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-13 22:05
路過、、。看看
榮政機電
http://www.ronglea.com.tw/[/ur
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 194 點
下載積分: 810 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2010-07-27
最后登錄: 2014-10-08
查看榮政機電的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-13 22:12
還真是個問題!!!!!一般是不能接地的
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-13 22:17
沒問題,國外設備很多這樣的
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
wyhok
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 111 點
下載積分: 206185 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2010-03-20
最后登錄: 2024-11-25
查看wyhok的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-13 22:24
我也覺得一般況下還是不接地的好!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xqx666) 誰證明了?
    lxf01059511
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 56 個
    工控威望: 206 點
    下載積分: 670 分
    在線時間: 39(小時)
    注冊時間: 2009-05-15
    最后登錄: 2018-03-29
    查看lxf01059511的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-06-13 22:31
    可以的。可以接地
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xqx666) 誰證明了?
    xlqlh
    秦漢
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 375 個
    工控威望: 1888 點
    下載積分: 14144 分
    在線時間: 122(小時)
    注冊時間: 2011-03-28
    最后登錄: 2021-04-24
    查看xlqlh的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-06-13 22:37
    一般況下還是不接地的好.否則麻煩多
    秦漢
    jun888006
    我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 441 個
    工控威望: 2982 點
    下載積分: 1841 分
    在線時間: 279(小時)
    注冊時間: 2011-03-17
    最后登錄: 2024-04-01
    查看jun888006的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-06-14 08:06
    建議不用接地
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xqx666) 誰證明了?
  • 電氣交流群:107855191
    fschs
    QQ:869603371
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 136 個
    工控威望: 225 點
    下載積分: 4263 分
    在線時間: 58(小時)
    注冊時間: 2010-03-08
    最后登錄: 2024-11-02
    查看fschs的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-06-14 08:45
    有點象將交流零線接地的問題吧
    ldshuang3
    一件事會干了,好好干。不會干了,也要干。干的次數多了,自然會
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 74 個
    工控威望: 197 點
    下載積分: 1084 分
    在線時間: 46(小時)
    注冊時間: 2010-09-15
    最后登錄: 2024-10-15
    查看ldshuang3的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-06-14 08:47
    以前修過一臺設備    老是燒PLC從站電源  它的電源就是負極和地短路的  后來把短路片去掉好了
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 966 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-06-14 09:26
    我個人認為負極不接地要安全一些,關鍵是PLC電源設計的可靠性,我的一臺FX2N-128MR-001輸入端誤碰到電源端子上的火線也沒有損壞呀(因為當時是在辦公室調程序,PLC只接了220V交流電源),當時嚇壞了,電源、運行指示燈閃動一下就恢復了。后來檢查一點事也沒有,真奇怪。
    263286819
    以后媽媽再也不用擔心我的學習了,so easy.!!左手拿著
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 167 個
    工控威望: 271 點
    下載積分: 494 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2010-11-04
    最后登錄: 2022-09-01
    查看263286819的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-06-14 09:31
    不要猶豫
    不用接地
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xqx666) 誰證明了?
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go

    主站蜘蛛池模板: 免费看片黄色| 2021国产麻豆剧传媒剧情动漫| 日韩欧美中文字幕一区| 女人和男人搞鸡| 欧美日韩一区二区三区免费不卡| 午夜久久免影院欧洲| 成人性色生活片免费网| αv在线视频| 法国老妇性xx在线播放| 亚洲高清国产拍精品动图| 嫩草影院永久一二三入口| 欧美日韩国产精品综合| 成人啪精品视频免费网站| 动漫白丝袜美女羞羞| 日本阿v精品视频在线观看| 欧美在线一级视频| 国产成人综合手机在线播放| 九九精品国产| 欧美日韩一级视频| 日韩欧美视频二区| 国产免费看片| 亚洲AV福利天堂一区二区三| 明星梦淫| 好大好硬视频| 性xxx免费视频| 国产一区二区精品| 国产思妍小仙女一二区| 无人知晓小说姜璟免费阅读| 99视频久久| 黄版快手| 男女操bb| 国产小情侣自拍| 日本免费在线观看| 国产午夜亚洲精品一区网站| 男人猛激烈吃奶gif动态图| 极品虎白女在线观看一线天| 精品国产福利在线观看一区| h版欧美大片免费观看| 国产在线视频色综合| 亚洲咪咪| 国产成人在线视频播放|