西門子S7300時,用MPI與上位機通訊需要CP5611通訊卡,無奈卡壞了多次,在不斷的卸卡裝卡檢測的過程中,有了一點小感觸,與大家分享.
問題描述:1) WINCC畫面“輸入\輸出域”全部反顯,組態的“動態對話框”均無 效,“歷史曲線畫面”無法加載,無法通過WINCC實行對現場的監控。
2) WINCC硬件診斷顯示“驅動程序連接狀態”為斷開,WINCC channel diagnosis:
驅動程序連接:channel diagnosis “”
3) STEP 300的監視功能無法使用,提示“總線故障”和“找不到其他激活伙伴”。
解決過程:1) 懷疑是總線接頭故障,把接頭重新連接,并檢查端接電阻是否在“on ”位置。
問題沒有得到解決
2) 是否MPI電纜已從中間某處斷開?從礦槽除塵系統卸下完好的電纜
接上。
問題沒有得到解決
3) 從設備管理器中完全卸載CP5611卡,關閉電腦,啟動電腦,重新安裝CP5611卡。
有時由于操作系統故障引起CP5611卡的使用異常,可通過完全卸載卡再重裝來解決。此時檢查安裝的CP5611卡能不能夠被設備管理器識別。(如果不能識別,有黃色的嘆號顯示。)
問題沒有得到解決,同時斷定硬件連接沒有問題。
4) Step7 Hardware diagnosis
CP5611(MPI)
TEST:
Error Ox031a : No active profibus/mpi network found,if you want the CP of this PC to be the only active module(for example in DP master mode),the setting <PG/PC is the only master on bus> must be activated.
Hardware : OK
說明CP5611與計算機其他硬件資源沒有發生沖突。
Step7 監視功能顯示“找不到其他激活伙伴”。
在CP5611(MPI)“屬性”中將PG/PC設為唯一的主站,重新進行硬件檢測。
Error ox031b: Synchronization error (problem with the profibus network )
Hardware: OK
Step7 監視功能顯示“總線故障”。
問題沒有得到解決
5) 更換PCI插槽,由PCI board 1 更換到PCI board 2
重新測試。插槽與卡的沖突可能導致CP5611卡的使用異常。插槽與卡沒有沖突
問題沒有得到解決。
6) 是不是卡本身出現了問題?從別的控制系統卸下完好的CP5611卡,其他的一切參數沒有設置,系統恢復正常。再把懷疑壞掉的卡拿到別的計算機上進行測試,依然不能正常使用。
問題原因分析:導致CP5611卡不能正常使用的原因主要有以下幾點
1)
西門子軟件沒有為當前使用的W indows操作系統提供
CP5611卡的驅動程序。(被排除)
2) CP5611卡沒有被設備管理器識別。(被排除)
3) 操作系統的故障引起CP5611卡異常。(被排除)
4) PCI插槽與CP5611沖突。(被排除)
5) 卡本身的原因,如卡上的元件已損壞。
CP5611的使用手冊強調CP5611卡的元件對靜電非常敏感,在操作的時候必須釋放身體上的靜電。在拆卸CP5611卡時候,發現PC機背板上有比較多的靜電。我懷疑這是導致此次CP5611卡不能正常使用的主要原因。
現場補救措施:檢查系統的接地情況,把沒有接地的PLC導軌接地,計算機背板的靜電已感覺不到。