hzhcdy
級別: 家園常客
|
神馬東西的100HZ? 脈沖數值還是響應 脈沖數值是跟你的電子齒輪比有關的! 響應的頻率與轉速無關 |
---|---|
|
cheng07210
級別: 探索解密
|
三菱的伺服放大器是J2S-200A, 伺服電機是HC-SFS152, PLC是FX3U., 伺服電機設定的是速度控制模式.頻率和轉速如何轉換?有什么公式沒有? |
---|---|
|
buguowei
書山有路勤為徑學海無涯苦作舟
級別: 略有小成
|
三菱有些年不用了,你應該看看你的那臺伺服電機編碼器一圈的脈沖是多少,伺服基本參數單位設定的是那種 共有 1 MM 2 INCH 3degree 4 pulse 伺服電機速度就是發送脈沖的速度 KPPS/S 其它三個單位速度都是根據脈沖算過來的 我用的是Q172運動CPU 和AD75定位模塊 |
---|---|
|
buguowei
書山有路勤為徑學海無涯苦作舟
級別: 略有小成
|
你說的100HZ如果是脈沖頻率 ,那你可以算出脈沖周期F=1/T T=0.01 就是 0.01S發一個脈沖 根據周期和你電機一圈脈沖量就能算出你電機的轉速, |
---|---|
|