一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
tmpuser
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 132 點
下載積分: 594 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2019-06-04
查看tmpuser的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-21 11:47
我用一臺臺達變頻器連接A、B兩臺完全相同的水泵,但是A、B不是同時工作,需要互相切換,切換時通過plc控制。有人說不能立即進行切換,必須要延時一段時間后才能切換到第二臺水泵,但也有人說不需要延時。不知道哪位大俠用過?有何建議?
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-21 11:53
同一臺變頻器啟動,需要延時
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-21 12:21
假如A泵在運行中切換到B泵哪不變成了直接啟動B泵嗎,變頻器能繼續運行嗎,切換過程中要轉換控制電路重新啟動變頻器才能正常運行。是不是要延時呢?
dianqixu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 182 點
下載積分: 508 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-09-30
最后登錄: 2024-01-26
查看dianqixu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-21 12:48
要改變控制電路,加接觸器,先停變頻器,再停一臺,再起動另一臺,再運行變頻器
tmpuser
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 132 點
下載積分: 594 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2019-06-04
查看tmpuser的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-21 12:51
1樓的回復是否可以這樣理解,既A泵需要切換到B泵時,必須由plc控制變頻器停止,直到變頻器輸出為0時再切換到B泵,然后變頻器再開始重新輸出。這樣的理解正確嗎?
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-21 12:56
是的,工藝允許的話,延時多幾秒時間
tmpuser
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 132 點
下載積分: 594 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2019-06-04
查看tmpuser的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-07-21 13:02
是的,工藝允許的話,延時多幾秒時間
========================
只要幾秒就可以了?我聽說要5分鐘才行,不知道這個是否和選擇的變頻器有關?
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-07-21 13:06
相當于反復切換電機的話,幾秒鐘是可以了,停5分鐘?是不是工藝要求
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-09-19
查看804759109的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-07-21 13:08
是需要延時的
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-07-21 13:25
五分鐘?不是吧?你又不是拆開變頻器維修,還等什么5分鐘。你知道停止了,在切換完成了,就可以啟動了。變頻器哪里知道你二次啟動時給他換了了。說白了就相當遠帶上一個電機做停止然后再啟動的動作,你感覺中間要休息5分鐘嗎
tmpuser
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 132 點
下載積分: 594 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2019-06-04
查看tmpuser的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-07-21 13:30
相當于反復切換電機的話,幾秒鐘是可以了,停5分鐘?是不是工藝要求
=========================================================
不是工藝要求,是別人說的,因為變頻器內部電容放電的問題,呵呵
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-07-21 14:34
要休息5分鐘,還工作不?變頻器只要求減速到零就可以重新啟動了,廠家也沒有要求要停5分鐘再重新啟動啊,那個師傅是個人主義,不通用。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 99精品久久99久久久久久| 国产成人v爽在线免播放观看| 成人另类视频| 女人肮脏的交易中文字幕未删减版 | 9久re热视频这里只有精品| 亚洲精品第二页| 97青草| 视频二区 素人 制服 国产| 亚洲精品久久中文字幕| 99热这里只精品99re66| 无人区国产大片| 性做久久久久久| 国产乱叫456在线| 逼毛片| 日本人妖在线| 亚洲国产午夜| 女人是男人的未来1分49分| 国产精品亚欧美一区二区三区| 欧美一级专区免费大片俄罗斯| 亚洲精品97福利在线| 99这里精品| 国产亚洲福利一区二区免费看| 日韩欧美亚洲一区精选| 手机看片www xiao2b cm| 动漫肉在线观看| 日韩在线免费看| 亚洲国产午夜| 日韩久久网| 国产精品成人一区二区| 91精品啪在线观看国产老湿机 | 亚洲 欧美 日韩 国产 视频| 欧美a级在线| 无码精品AV久久久奶水| 操的我好爽| 亚洲精品成人456在线播放| 日本黄a| 亚洲国产精品久久精品怡红院 | 国产精品日韩欧美一区二区三区| 亚洲欧美成人综合在线| 亚欧综合| 桥本有菜在线四虎福利网|