剛看了EM253手冊,有兩點疑慮請教各位樓主:1、提供給EM253的電源DC24V,那它的5個輸入點信號是有源信號嗎?還是無源的?是否直接連接開關量即可,不需額外再串入電壓,例如:4M與LMT+直接連接行程開關的兩個觸點?
2、由于驅動器(廣數DAT系列的驅動器)的脈沖信號接口需要用到5V電壓,所以連接了EM253的+5V和T1。EM253的CLR接口端電壓是否也就帶5V電壓了?但驅動器的CLR接口帶DC24V電壓,那這兩個接口該如何連接呢?可以直連嗎?請高手指點,謝謝!
問題補充:驅動器的外部提供電源范圍要求是DC15-24V,35W。沒有5V的,且CLR信號與驅動器其它輸入信號共用一個電源端點,而驅動器其它的輸入信號要與S7-200相連的,,因此提供給驅動器的電源是DC24V的,因此驅動器的CLR信號就變成有源信號了--DC24V,這種情況下EM253的CLR該如何連接到驅動器的CLR上呢?
目前我想到的是:提供給EM253的T1端DC24V電壓,且也給驅動器的脈沖端正向提供DC24V,從驅動器的脈沖端負向出來串接一個2.2K電阻再接到EM253的P0,這樣可行嗎?或者還有其它更簡捷的辦法嗎?最好能利用EM253提供的5V電源.
另外再弱弱地問一句:一般驅動器的輸出零點信號是有源信號嗎?可以直接連接到EM253的3M和ZP端嗎?
請有過經驗的大俠賜教,不甚感激!!!