引用
引用第46樓thcgw于2011-08-20 09:45發表的 :
1、如果是Y-Δ啟動一次線路沒必要設FR2。如果電機是2Y-Y雙速接法,將圖中U1V1W11與U2V2W2對調此線路就合理了。
2、另外還有一種特殊情況就是KM2如果有一組觸點接觸不好(現實中我遇到過),造成缺相運行,電機上加的還是三相而實際上只有兩相線圈參加運行,電流增加達不到FR1的保護點,增加FR2應該有必要。必定FR1啟動時經過的電流很大,FR1設定的保護點應該在電機額定電流的1.2倍以上。增設FR2可以將其設定為電機額定電流的1/2的1.05~1.1倍上。
兄弟你好好想一想,你的想法會讓人步入誤區哦.根本就沒有FR1存在的必要~~~~~~因為這個是星三角降壓啟動。如果啟動時間過長,哪么FR1可能會誤動作而停機,如果正常啟動后,電機馬上相電流運行,經過每一相的電流都是平均的,不管是運行和三角形的接觸器中的任何一個出現接觸不好,哪么都會造成缺相,不是你想的哪樣,只有一個接觸器接觸不好,雖然加在電機上的還是三相,可是線圈沒有形成回路,根本沒有電流流過的,現實中我也遇到過一些千奇百怪的事情的,可是當我們遇到事后冷靜的分析總能找得出原因的~~~~
[ 此帖被xtgm123在2012-03-25 22:52重新編輯 ]