引用引用第6樓guansky168于2011-09-28 14:06發表的 :150KW 電流約300A左右。120的銅線有點小了,150銅的可以用。
引用引用第9樓liuhanqi于2011-09-28 19:09發表的 150KW電纜 :150000/400/1.732=216 .5A是總電流3×120+1×70(材質差,截面積縮水)應加大面積。