1、HOLLiAS-LEC G3系列
PLC有多少種CPU類型?它們之間有什么樣區別?
有6種類型,它們之間的區別主要有四點:1是自帶IO點數不同;2是可擴展模塊數量不同;3是供電電源不同;4是輸出點類型不同。
2、如何選擇小型一體化PLC的CPU?
要分兩步考慮:第一要計算系統所需的IO點數并且而且必須考慮系統的擴展要求;第二根據電源類型和負載不同選擇相應的CPU就可以了。
3、系統中程序容量是多少?有停電保持區嗎?
系統中程序容量是52K字節,停電保持區為8K。
4、需要更換電池嗎?多長時間,怎么更換?
不需要更換電池,因為PLC的程序區和停電保持區采用的是不需要后備電源的FLASH硬件,保證10年以上數據不丟失。
5、什么是WAGO接線技術?
WAGO接線技術是德國WAGO公司的一項專利技術,它采用獨特的彈簧壓力技術,卡接方式接線,具有接線方便,牢固可靠的特點,采用WAGO的接線技術不僅節省了大量的接線時間,更為用戶提供了一種安全放心的接線。
6、能不能用PLC來監控以前的單片機設備?如何能與這些舊設備通訊或者是聯網?
您說的是自由協議通訊問題,現在用HOLLiAS-LECPLC可以非常方便地來實現。并且還有兩種方式呢:一是利用CPU自帶的RS232接口;再一種就是增加自由協議通訊模塊LM3400。通過正確地參數配置就能夠完成通訊功能了,想從這些舊設備中得到的東西只要合理地通過軟件編程就可以實現了。
7、我的客戶要求我的設備必須能嵌入到他們的樓宇系統(LONWORKS)中,有辦法嗎?
有,有一個專門與LonWorks接口的模塊,就是LM3405。
8、有一個客戶用得是和利時的DCS系統,現在要求plc設備必須能與dcs連上,沒問題吧?
當S是通過Profibus-DP相互通訊的,PLC有一個專用的Profibus-DP從站擴展模塊LM3401。只要是符合Profibus-DP協議標準的都可以連上。
9、能不能與現場總線聯接?
可以。不過先要考慮是哪一種現場總線了。比如是橫河的1000或是2000系統,在它的接口中運行的是Modbus協議,你就可以用CPU自帶的 Modbus協議口,如果是FF現場總線呢,就需要增加FF接口模塊了LM3407;若是CANopen總線系統呢,就要選擇LM3406;還有 LM3402DeviceNet接口模塊必要時與設備網絡相連。
10、我想當我的機組出現故障后,我的維修人員能夠第一時間趕到事故現場,有辦法嗎?
有,只要是你的維修人員有手機或者呼機。因為有GPRS/GSM通訊功能模塊,它能夠保證讓你的維修人員第一時間趕到事故現場。
11、我想通過國際互聯網或者公司內部網絡遠程調試設備,能做到嗎?
能,在你的PLC上加一個以太網接口模塊LM3403就行了。
12、我的設備賣到了邊遠山區,沒有網絡。怎么辦?
有電話嗎?只要有電話就可以解決了,連上LM3404這個Modem接口模塊,可以調試,甚至定期循視都沒問題,不僅能自動撥號,還具有故障上傳功能。