400的變壓器輸出三相400V但三根火線與零線電壓高于220是不是零線斷了 一相與零線有300V 另一相與零線有250V 再另一相與零線有150V 這種現象是怎么回事情?????? |
---|---|
|
xiachangfa
級別: *
|
這個不一定啊 要看看三根火線之間的電壓 是不是平衡的 要是平衡的 就是零線的問題了 要是不平衡 差的比較大 就可能是變壓器或輸入電源的問題了 |
---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
|
400KVA?400VA?輸出400V ,對零220V,380V對應220V,3相400V應該對應為對應230V。高,是高多少呢? |
---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
|
150v的這一組負荷大,300V的這一組負荷小,三根火線對零的電流不平衡。以前我也遇到過。 |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
檢查一下是不是斷路器的故障,有時候斷路器接觸不好也會這樣的。 [ 此帖被銘杰工控在2011-10-07 09:48重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
在肇興
級別: 家園常客
|
不知道你在什么地方測量的,如果是在變壓器輸出端測量出來的電壓,那是變壓器的問題,如果是在用電現場測量出來的電壓,有以下可能:1,用電負載大,而且三相負載很不均,并且電線用的也不夠大,特別是零線過小,2,零線斷路,這個可能性較大 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
|
看看電流表是多少。到變壓器輸出端測一下看看,再到用電設備測量一下, |
---|---|
|