描述:PLC設置圖
圖片:
描述:界面設置圖
圖片:
CJ2M自帶串口與歐姆龍NS8屏無法連線,問題:
1:兩個串口接線現(xiàn)在接的是2,3,9另一個為3,2,9是這樣接不?
2:PLC設置里把串口設為HOST LINK 對否?
3:界面軟件設置主機為SYSMAC,選串口A,串口為PLC,主機名稱為SYSMAC,協(xié)議NT LINK (1:1)
4:疑惑:PLC為什么不能設為協(xié)議NT LINK (1:1),上面選的是否通信協(xié)議不同?
急等熱心的哥們幫助,先謝了!
5:界面一直顯示:CONNIECTING。。。
6:PLC及觸摸屏的指拔開關好像沒關系吧
7:不會是CJ2M太新,不支持該觸摸屏吧?只要能編PLC和界面的軟件都不存在版本太低這一說法吧?
已解決,接線問題:4,5須短接!謝謝一樓的熱心回帖!
[ 此帖被何舞汽在2011-10-11 17:34重新編輯 ]