幾千之
級別: *
|
以前同事在接主電箱到分電箱電源線時,只是注明了主電箱那邊的ABC三相,到分電箱時沒標明三相,搞混亂了,現在要調三相平衡,請問怎樣才能快速分清三相? |
---|---|
|
aojianyun121
級別: 家園常客
|
你是想分清楚ABC三項吧,看顏色吧,要是同一顏色也可以停電,拆下來兩兩短接用萬用表量了。調三相平衡,就像樓上說的,用鉗表卡吧。 |
---|---|
|
幾千之
級別: *
|
謝謝大家關注 情況是三相中BC兩相顏色一樣,并且每相有很多并在一起,我是這樣處理的:關掉空開,把AC兩相短接,到小電箱用萬用表測出相通的兩相,剩下的一相就是B相了。 |
---|---|
|
魚鷹
級別: 探索解密
|
1)電流法:帶上大一點的負載,用電流表根據三相電流的大小來判斷。 2)電阻法:短接任意兩根線,用電阻檔,有兩相電阻為零,剩下的一根,及是沒有短接的那相。需要測量兩次。 3)電壓法:將任意兩根線從空開上撤開,用電壓檔測對地電壓,此法也需要測量兩次。 |
---|---|
|