新裝兩臺塔式起重機,由于是供電末端,工地上已經有多臺了。現在工作時電壓壓降很大,220V的和48V的交流接觸器不能正常工作,請各位同仁幫忙看一下怎么解決,對變壓器增容或者加粗電纜的辦法都不能實行,客戶不配合,他們也有難度,能不能在電路控制上想想辦法,只要能讓接觸器正常工作就行。公司其他設備有的接觸器上并聯了過電壓抑制器(電容),這是過電壓用的,欠電壓可以用嗎? |
---|---|
|
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
|
就地加上電容,功率的30% |
|
---|---|---|
|
xiachangfa
級別: *
|
加個補償電容柜 應該能行要不你就將線圈電壓改成直流的 加個好一點的直流電源 試試吧 輸入電源要220-110的 |
---|---|
|
向錢沖
級別: 略有小成
|
加個電容柜可能不行,因為補償柜的投入和切除一般都會加以延時,而起重設備啟停比較頻繁,投入和切除應該跟不上,就在電機的電源線上并自愈式補償電容可能好一點。 |
---|---|
|
羅丕憲
羅先生你好
級別: 工控俠客
|
如果僅僅是控制部分還好辦,怕提升機電機電壓嚴重偏低就麻煩啦 先300W的穩壓電源試一下,注意安全! |
---|---|
|
zhangwei3dia
洛城棋子
級別: 略有小成
|
如果僅僅220V的和48V的交流接觸器不能正常工作,可以加一個小變壓器只給接觸器供電。 |
---|---|
|