plc學者
級別: 略有小成
|
三菱FX2N-64MT的plc的輸入電源L和N端子直接輸入照明電AC220V可以嗎?輸入端子com和x直接通過控制開關導通就可以嗎?輸出con和y要接DC24v嗎,接DC12v可以嗎?能不能接AC24或者AC12呢?望大師賜教! [ 此帖被plc學者在2011-10-24 21:26重新編輯 ] |
---|---|
|
zqing2003
級別: 探索解密
|
AC220V都一樣的,肯定可以啊 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
842386283
堅持,會有意想不到的收獲
級別: 略有小成
|
|
|
---|---|---|
|
qinchuangyi
級別: 略有小成
|
FX系列交流供電AC85~265V |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
andy陳
http://shop69946803.taobao.com
級別: 略有小成
|
那個L,N可以接照明燈,證明你的是220供電的,COM和X可以直接接開關,如果X和COM接通證明X點有輸入能采集到輸入信號 輸出Y和COM不要接電源,當Y有輸出的時候表示你的那個Y點與對應那個COM點接通,如果你接24V證明你Y與24N有24V電壓差,不知道這樣說你能明白不 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
L N接PLC 用電。PLC上面有標注電壓類型與范圍。輸入端X一般用24VDC做輸入信號(一個接X,一個接輸入端的公共端)。輸出端電壓要看你接的負載是用的多少伏的電壓,COM1,COM2,,,,表示公共端,每個公共端對應幾個相應輸出接點。如果com1接220VAC則COM1對應的輸出接點輸出電壓為220VAC.COM2接24VDC則COM2對應的輸出接點輸出電壓為24VDC.PLC只輸出ON與OFF,表示接通與斷開。自身不輸出電壓,根據負載需要,用外部電源提供。FX2N-64MT輸出端有沒有DC24,如果有則表示本身通電后可提供24VDC電源。大家共同學習。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
306275590
級別: 略有小成
|
三菱FX2N-64MT的plc的輸入電源L和N端子直接輸入照明電AC220V可以嗎? 可以的,L和N端子,本來就是AC220V電壓 輸入端子com和x直接通過控制開關導通就可以嗎? 可以的,com和x之間加控制,就是開關作用。 輸出con和y要接DC24v嗎,接DC12v可以嗎?能不能接AC24或者AC12呢? 不一定要接DC24V,看你的要求,DC電壓或者AC電壓。 希望可以幫到你 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |