天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
|
實際需要的氣流量大于空壓機的輸出氣流量,想用變頻器控制空壓機的主電機,當壓力達到設定后降低空壓機轉速, 不知道能不能做,能不能達到節電的目的, 空壓機是螺桿式的 請各位能給點意見 |
---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
可以達到節能效果,不過節能效果跟你的用氣量有關系,如果空壓機空載時間長可以搞搞,如果空載時間短就沒有意義了。畢竟改造投資與回報得算算看。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
seeyou
級別: 網絡英雄
|
如果你的空壓機啟動非常頻繁,而且電機功率也較大的話,采用變頻器控制還是有節能的效果的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cs_luo
!!!!!!!!!!!!!!
級別: 略有小成
|
實際需要的氣流量大于空壓機的輸出氣流量,想用變頻器控制空壓機的主電機,當壓力達到設定后降低空壓機轉速, 不知道能不能做,能不能達到節電的目的, 空壓機是螺桿式的 首先樓主的實際用氣量大于空壓機產氣量,也就是說如果你得供氣量負載穩定的話,你的空壓機是會一直在滿負載工作狀態,基本上很少會有壓力到達的機會的。那么這個狀態下加變頻器節能沒有什么效果的。只會增加的成本。 如果你的需要氣量小于空壓機的產量30%以上考慮增加變頻器節能才有適合經濟價值。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
樓上正解,只有空壓機的卸載時間達到一定比例,變頻改造才有效益的。 |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
早些年,我嘗試著給英格索蘭40立方機螺桿空壓機加過變頻器,具體變頻器選擇的功率是280KW(深圳偉創的)+4~20mA壓力傳感器進行恒壓供氣。變頻器當時設置最低頻率為38HZ,后來調整到35HZ(主要考慮電機在低速時機頭處的油循環冷卻問題)。沒有最往下調頻率。主要感覺輸出壓力比較穩定,同時可以降低能耗。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
|
謝謝 以上各位 實際使用時是兩臺空壓機同時開的,輸出的流量就比實際用量大了, 想用一臺變頻器控制其中一臺, 還想問下,空壓機是22千瓦的,改選多大的變頻器,改造中還有什么要特別注意的嗎 |
---|---|
|
阮子
級別: 工控俠客
|
變頻器功率跟電機的功率匹配一般都問題不大。一臺是工頻運行一臺是加變頻動行。如何讓氣壓到達設定值后,工頻動行的那一臺空壓也能有一個休息時間,這是一個應該要注意的地方。畢竟讓空壓機長時間的運行壽命會大打折扣的。 |
---|---|
|
ybcc
級別: *
|
你現在空壓機流量小于實際使用流量 空壓機一直處在滿負荷運轉 加變頻器會加大耗電量的 變頻器本身也是負載的 |
---|---|
|