一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-21 19:26
        在自動化裝配機生產過程中,覺得用每個動作的轉折點上都用感應器檢測的話,程序好寫,機器也比較穩定可靠,但因感應器較多可能會出現經常異位的現象而導致機器運行不穩定的現象,如:磁感開關移位,重復性差,光纖污染等不良現象,而且明顯的是制造成本也會高不少,比如感應器要多用不少,更會導致PLC擴展模塊增加,所以搞不好就會增加幾千元的成本
   反之,如果盡量少用感應器,這個成本自然是節約了一大塊,但寫程序的時間,調試的時間會增加很多,但用戶維護容易些,故障少點,用戶反應好用很多,但是我們試機的時間大大增加了,權衡利弊后,覺得得不償失
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
我們現在一臺機器,16只氣缸,除檢測產品的有無外,用于動作協調的,只有4個信號,以前用每只氣缸兩個體信號共32個信號,但外部信號少的機器產量低些,主要靠內部時序完成,但異常情況很多,邏輯非常難搞,調機花個N久。。。。。。。。但還會有很多意想不到的情況超出了我的想象,覺得太吃力而且不告譜,請同行們看看到底是盡量少用感應器好,還是盡量多用為好,見外國佬 的機器非常少,請提供參考,謝謝!
huangyue
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 2884 點
下載積分: 11558 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-11-22
查看huangyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-21 20:57
這個問題具體問題具體分析
合適的話,就省,不能省則不省,電眼等用質量可靠的產品,
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
精華主題: 1 篇
發帖數量: 433 個
工控威望: 6840 點
下載積分: 4482 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2024-11-25
查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-21 22:11
有些地方可以省的 盡量少用感應器 看你怎么搞
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-11-23
查看huosang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-21 22:18
用戶好用還是重要,他可以給你帶來新的客戶.
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-26
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-22 08:50
當然是少用,優化改進程序
yzmkf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 211 點
下載積分: 3753 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2008-04-21
最后登錄: 2024-07-07
查看yzmkf的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-22 10:36
涉及到安全和質量的一個也不能少
sztaizhi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sztaizhi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-11-22 13:09
根據生產設備功能合理改造
liujian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liujian的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-11-22 13:17
能省就省,原則上好用又便宜最好。
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1611 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-11-22 13:19
我看你這個只是程序的問題多點,沒有做好出現這樣的情況如何處理的情況,還有的是邏輯控制的問題多點,我建議你還是多想如何編程,我以前也遇到你類似的問題,如當氣缸動作了,可是感應開關不動作的情況,那就要用時間去判斷,超過時間就要怎樣做,不要只是為了完成動作而編程,還要為處理故障而編程,再有你還是學學SFC,步進梯形圖,使用這種編程,可以減少許多因為邏輯關系而出現意想不到的情況。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-11-22 16:17
樓主程序調不好后發現了?其實關鍵是看你的程序思路,如果思路明朗,那么就可以少用這些,用個延時也就可以了。但是如果說一些動作條理不強,那么最好用。還有就是涉及到設備安全,人身安全的那是必須加的。功能性的當然也是不能缺少的。用不用還是要看設計者的思路。
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 943 個
工控威望: 1397 點
下載積分: 1615 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-11-24
查看ccy5156的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-11-22 16:51
學習了。在保證安全的前提下,減少輸入點
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
乾隆王朝
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 144 點
下載積分: 537 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2023-10-23
查看乾隆王朝的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-11-22 17:00
能少用就盡量少用,這樣能提高程序的可靠性,不會因為感應器壞了,導致安全事故發生,使設備損壞。但程序一定要有層次性和條理性,否則出現動作混亂,更糟糕。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 九九热这里只有精品视频免费| 超爽人人做人人爽| 性欧美高清理论片| 男同巨黄gay小说好爽| 成年人在线视频免费观看| 日韩毛片网| m3u8久久国产精品影院| 亚洲色图第一页| k逼| 久久精品国产免费| 欧美日韩va| 免费aⅴ片| 国产成人精品午夜免费| 亚洲国产视频网站| www.四虎网站| 草草影院国产| 男男调教打屁股| 久久九九久精品国产尤物| 动漫精品午夜在线播放| 欧美综合亚洲图片综合区| 国产成人cao在线| 暖暖 免费 高清 日本 中文| 翁公与小莹在客厅激情| 午夜久久免影院欧洲| 奇米影视在线视频| 丰腴尤物贵妇浪荡小说| 高清毛片aaaaaaaaa片| 三级视频中文字幕| 穆挂英风流艳史小说| 深夜福利免费观看| eeuss免费快捷| 久久亚洲一级α片| 国产精品成| 色婷婷六月天| 美女大乳被捏羞羞漫画| 青青久在线视频免费观看| 精品精品精品| 高清日韩在线| 桥本有菜作品在线| 亚洲精品动漫在线观看| 国产chinese男同gay|