樓主  發表于: 2011-12-01 09:57
FX系列三菱PLC三菱PLC錯誤一覽(61-65)
錯誤編號(D806*):0000
錯誤訊息:NO ERROR--無異常錯誤發生
異常內容及原因:無異常發生
對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

錯誤編號(D8061) :6101
錯誤訊息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬體故障)
異常內容:PLC停止運轉
異常內容及原因:RAM錯誤
對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

錯誤編號(D8061) :6102
錯誤訊息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬體故障)
異常內容:PLC停止運轉
異常原因:回路錯誤
對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

錯誤編號(D8061):6103
錯誤訊息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬體故障)
異常內容:PLC停止運轉
異常內容及原因:I/O Bus 錯誤,必須先驅動M8069=ON才有效
對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

錯誤編號(D8061):6104
錯誤訊息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬體故障)
異常內容:PLC停止運轉
異常原因:I/O擴充機座24V異常,必須先驅動M8069=ON才有效
對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

錯誤編號(D8061):6105
錯誤訊息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬體故障)
異常內容:PLC停止運轉
異常原因:看門狗計時器異常
對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

錯誤編號(D8062):6201
錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
錯誤內容:Parity/Frame Error
對策:請檢查主機與20P或PC間連接是否正常

錯誤編號(D8062):6202
錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
錯誤內容:通信字句異常
對策:請檢查主機與20P或PC間連接是否正常

錯誤編號(D8062):6203
錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
錯誤內容:通信資料總合檢查不一致
對策:請檢查主機與20P或PC間連接是否正常

錯誤編號(D8062):6204
錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
錯誤內容:通信字串異常
對策:請檢查主機與20P或PC間連接是否正常

錯誤編號(D8062):6205
錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
錯誤內容:通信指令異常
對策:請檢查主機與20P或PC間連接是否正常

錯誤編號(D8063):6301
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:Parity/Frame Error
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6302
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:通信字句異常
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6303
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:通信資料總合檢查不一致
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6304
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:通信字串異常
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6305
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:通信指令異常
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6306
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:超過監視時間
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063) :6312
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:并列運轉字句異常
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6313
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:并列運轉總合檢查不一致
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6314
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:并列運轉字串異常
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8064):6401
錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
錯誤內容:程式總合檢查不一致
對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

錯誤編號(D8064):6402
錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
錯誤內容:記憶容量設定不正確
對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

錯誤編號(D8064):6403
錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
錯誤內容:停電保持區域設定不正確
對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

錯誤編號(D8064):6404
錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
錯誤內容:注解區域設定不正確
對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

錯誤編號(D8064):6405
錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
錯誤內容:檔桉暫存器區域設定不正確
對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

錯誤編號(D8064):6409
錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
錯誤內容:其他的設定不正確
對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

錯誤編號(D8065):6501
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:指令與運算元的組合不正確
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6502
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:設定值前并無OUT T,OUT C指令
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6503
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:OUT T,OUT C后無設定值、應用指令的運算元個數不足
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6504
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:P的號碼重覆使用、中斷插入輸入端號碼與高速計數輸入端號碼重覆使用
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6505
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:所指定的元件超過范圍
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6506
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:使用未定義的指令
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6507
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:P號碼錯誤
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6508
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:I號碼錯誤
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6509
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:其他
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6510
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:MC/MCR的N號碼使用不當
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6511
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容中斷插入輸入端號碼與高速計數輸入端號碼重覆使用
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

主站蜘蛛池模板: 双夫1v2| 亚洲人尿尿| 热99这里只有精品| 毛片免| 手机在线观看网站免费视频| 免费视频大全| 国内外精品免费视频| 日本伊人色综合网| 亚洲第一男人天堂| 国产综合久久久久久| 国产精品综合在线| 视频一区二区三区在线观看| 欧美日韩国产超高清免费看片 | 免费国产成人高清视频网站| 久久青青草原精品国产软件| 欧美三级一区二区| 日韩欧美中文字幕出| 9热在线精品视频观看| 97自拍视频在线观看| 美女鸡| 四虎免费影院ww4164h| 国产专区一va亚洲v天堂| 古装全套 毛片| 无人影院免费观看| 韩日一区二区三区| 9999网站| 久久视频在线视频| 息与子中文字幕完整在线| 草草免费观看视频在线| 国产精品中文| 成人免费一区二区三区在线观看| 日本指交| 久久精品观看影院2828| a级亚洲片精品久久久久久久| 四虎免费影院ww4164h| 男公厕里同性做爰| 久久国内精品| 大象传媒短视频网站| 日本大片在线| 日本黄色高清视频网站| 嫩草影院永久一二三入口|