yvhkfn
級別: 探索解密
|
我用的安川的伺服電機,三菱FX3U PLC ,做一個旋轉定位的機械手,但在離DOG信號點較遠處回原點時就回不準原點,必須在原點附近甚至原點位置 再回一次原點才回得準原點,不然明顯看得出沒回得準原點,而且把電全關了后再開機有時即使回準了原點,也走不準,多走了呀少走了。 是啥原因呢,是DOG傳感器本身問題嗎,我是原金屬接近開關的,不是光電行程開關。 或者是干擾嗎,我把所有的信都套在一個圓形管里。謝謝哪位高手指教下,不勝感激啊!!! |
---|---|
|
lovefeyer
級別: 家園常客
|
1、你的原點DOG信號時采用接近傳感器的吧,這玩意不行,容易產生這樣的情況,建議樓主改成高精度的行程開關試試。 2、傳感器的位置與電機的一轉信號位置太靠近,就會導致兩次定位偏差一個螺距。 以上為個人經驗,供參考。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
如果是干擾信號造成的,則信號線最好是穿入金屬軟件之類的,因為塑料管并不能屏蔽信號干擾。 |
|
---|---|---|
|
lovefeyer
級別: 家園常客
|
一般情況下,伺服系統回參考點的時候,比并不是說檢測到DOG信號就停止的,伺服在檢測到DOG信號以后,要繼續旋轉,直到檢測到第一個一轉信號出現,停止。確定參考點。 一轉信號是由編碼器差生的,伺服電機每旋轉一圈,產生一個一轉信號。 |
---|---|
|