接線的話沒事啊 因為復位之后 緊急停止按鈕還是起作用的啊
這個沒問題的 以前都用的這個
我試一下.......
+24v是分了好幾路 觸摸屏 PLC的輸入COM 還有一些保護裝置 0.11接的是一個緊急停止按鈕 是一個常閉的 按下去不會復原 需要手動再扭一下才會復原的 開機不需要再按RSET的
我加了一秒的延時 居然還是會置位 我無語了 這是硬件有問題吧 但是我找不出來啊 你覺得可能是什么原因造成的?
熱心助人 硬件問題 電源板子不行 反應慢
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號