zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
|
應該可以的 我做過的 是石英管加熱器 總功率是80KW的 54個1.5KW的 220V 星型接法 總共用三個100A斷路器控制 |
---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
|
|
---|---|---|
|
fubin739
級別: 家園常客
|
我這裡剛好有一個跟你差不多的案例,5kw 32根。 我門的做法是,三根一組,一組一個漏電開關,一個接觸器,一個斷線保護。 不過不同公司的設計出發點不同,想要安全點,有時說白了就是加銀子。 |
---|---|
|
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園常客
|
這個不難,用固態繼電器輕松搞定。比如:玻璃鋼化爐等等,, 有些商家為求利益最大化,不惜安全就像這么做的。 |
|
---|---|---|
|
czg1127
級別: 略有小成
|
這么大的功率要分成幾組了,大容量的接觸器觸點壽命不大。用固態的話,最好也配一個接觸器,防止短路什么的固態擊穿引起溫度不受控,當然固態散熱也是個問題 |
---|---|
|
daviddavid
級別: 論壇先鋒
|
45組5.5KW,工作電壓為380V的發熱管,如果在配電房已經在設計那時一組線可以支持這個設備,總開關用300A,入設備后有條件再將15個三角形接法的發熱管分開兩組電箱進行控制。 |
---|---|
|
榮楊
級別: 探索解密
|
250KW還好啦,3000KW以上我都做了。用交流接觸器不是很理想的,故障率很高,噪聲也大;用可控硅模塊+AI溫度控制儀+移相觸發模塊(具有緩啟動功能)就搞定了。 |
---|---|
|