理論上來說,電機的定子線圈要使用高壓絕緣電阻測量儀,轉子(10KV的高壓電機轉子一般都是繞線轉子,電壓在1000V左右)線圈使用2500V的搖表測量就可以了。但在實際使用中,定子線圈我也是用2500V的搖表測量的,能過得了2500V的搖表我就不管了。現在假如你用2500V的搖表測量過得了,而使用高壓絕緣電阻測量儀測量發現達不到絕緣要求,你根本就不能怎么樣,吊出轉子烤定子不成?能過得了2500V的搖表,我估計不會是濕氣造成絕緣電阻降低的;拆電機送修?這不是一天二天能修好的,估計你的老板會等不及。一句話,能過得了2500V的搖表你就啟動吧,燒了再換一臺。另外,高壓電機線圈的竹簽不是一般的竹簽,你就別折騰了,找專門維修高壓電機的弄吧。