各位好,有個問題請教大家,有臺變頻器,施耐得,型號ATV31H,有高速和低速之分,高速通過外接電位器調節,設定最高是40HZ,低速廠家給的最低頻率是0HZ,按照操作工要求,速度設定在0.5HZ,設定好后運行正常,問題是當變頻器斷電之后,在啟動,高速沒問題,低速就不按原來設定的速度運行,速度也明顯加快,顯示屏顯示在1和1.5HZ之間,請問這是變頻器本身的問題,還是設定的參數不正確? |
---|---|
|
f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園常客
|
應該是你的外部接線控制有問題,那個電位器影響了低速 |
|
---|---|---|
|
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
|
個人感覺先不要懷疑施耐德變頻器的質量,先找找參數設置的問題。你這0.5HZ是使用低速(LSP)來限制的嗎?低速是一直都保持這個速度的嗎? |
---|---|
|
spiffy
級別: 網絡英雄
|
應該ishi電位器有問題,要不不用外部控制,用Modbus or CANopen 通訊來控制它 |
---|---|
|