今天試了一下.果然有奇跡出現.
剛打開FP的軟件時.端口NO,顯示的是COM1.而且是灰色的。
由于機器的電腦與6臺PLC通過CCU模塊相連.且已經定義COM1----6分別對應這第1---6臺PLC.
試著連接第1臺PLC.沒有報錯.直到從PLC上載程序完成為止.監控,注釋等.都很好.
于是,又查看端口NO,顯示.發現此時的COM是可以選擇COM1----8中的任一個.
于是又試著選COM2.把第2臺機器的PLC程序上傳到電腦.也成功.
得出來結論.1.當第一次打開FP軟件時.COM選擇是灰色.也可以試著連接PLC.等連接OK后.第二次連接的時候.就可以選別的COM端口了.
2.當第1次打開FP軟件時.COM是可以選的.麻煩就少很多.尤其是要連接多臺PLC.此時回方便很多.
題外話.觸摸屏連接在PLC的RS232端口上。試著用觸摸屏軟件從觸摸屏傳到電腦.沒有成功.
只是觸摸屏報了一次連接錯誤.點觸摸屏的重新連接后觸摸屏正常.
以前有聽別人說過.用電腦連接著PLC的端口.觸摸屏的電纜也是連著PLC上的.直接從PLC上下載觸摸屏的程序.
一直沒能親見.所以自己也試了一下.雖然沒有成功. 遺憾.