楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
|
本人電纜廠技術員!今天外面工地電纜出現斷路的故障!帶設備到現場檢查,開始問題是一相斷路!開始檢查后兩短拆下分開!問題來了!三相主線一會短路一會又沒問題如此反復數次!搞得人迷惑不已,干電纜怎么也十來年了!還沒遇到過這樣的問題!求高手指點一二!在線等 |
---|---|
|
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
|
這很正常啊,有時候電纜要皮破壞了,就會出現這種,跟接觸不良不一樣,不過查起來確實麻煩! |
|
---|---|---|
|
日日快樂
級別: 探索解密
|
有過類似情況,電纜來回折的次數多,內部芯線斷了,外面看不到,查時時好時壞,主要是你活動電纜原因。麻煩》》》》》》》》 |
---|---|
|
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
|
謝謝大家的關住電纜是鋁芯3x95+1x50的帶鎧裝!埋在地下60cm我單位的所有檢測儀器都拿來了?搞壞了一臺主要的!搞了一天還是沒頭腦弄的人疲憊不堪還搞不定!還往高手出來指點啊! |
---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
|
有沒有超載過,如果經常超載,那么應該是電纜燒壞了。 我們公司也有過這種情況,一開始不漏電,后來漏電了,電纜兩頭從接線柱上拆下后還是漏電,于是把電纜拉出來(穿鐵管的),一看外皮都硬化了,在地上左右一摔,皮都掉下來了,露出三根銅絲~~~。零線皮沒掉。 |
|
---|---|---|
|
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
|
電纜是新的剛鋪設好埋住了!電纜出廠時保證是沒問題的!估計是施工的時候弄壞了。但需要找到故障點以證明電纜是合格喝得! |
---|---|
|