級別: 略有小成
|
我這一臺機器觸摸屏這段時間個一頭半月就燒壞232通訊芯片。詳情:機器11年初投入產,Q系列PLC和一個三菱F900系列觸屏連接,今年3月開始一頭半月就燒壞一個232通訊芯片。檢查接線沒問題,PLC電路也有隔離電路,接地良好。室內使用,非雷擊。請問怎么回事呢?請經歷過類似遭遇的前輩解答一下。謝謝! |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
閣下所說的232芯片是PLC的通信模塊還是USB轉232電纜里的232芯片? 最好還是給用電的儀器單元都做好接地.單獨接。還有就是拔插cable時.哪怕是通信cable,可以的話.關了電源再進行. 我們這里也是有個KEYENCE的測試高度的顯示表.也是偶爾燒壞接口.導致無法傳輸高度值. |
|
---|---|---|
|
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
|
把示波器連上去跟蹤一段時間 |
|
---|---|---|
|
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
|
燒壞的是觸摸屏的芯片,我這個也是用于顯示高度值等數據的。至于接地方面已經做得滴水不漏了。2樓的前輩這個方法值得試試,謝謝。 |
---|---|
|