360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
|
3臺15KW三相異步電機(普通電機接觸器控制起停)同時停止對電路或者電源會有影響么? |
---|---|
|
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
|
只要電源開關足夠,同時停止是沒問題的,只要電源容量及開關足夠大,同時啟動也是可以的。 樓主留言:請問如何理解電源開關足夠,同時停止是沒問題的這句話?? |
---|---|
|
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
|
一點不錯,我曾見過200KW的電機直接啟動的。 |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
開眼界了,400KW的啟動要多長時間啊,轉速多少,您那漆包線耐溫多少? |
|
---|---|---|
|
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
|
只要變壓器的容量夠大,1500kw直接啟動都用過,但是,整個電網有5-6分鐘電壓下降的利害,電燈好一會才亮,此電機用在空動試驗,而且是3000V的高壓電機。 |
---|---|
|