gkrjy_ygc
級別: 略有小成
|
今天遇到了一個很詫異的問題,還望有經驗的師傅指導指導。 同一臺機器之前是用的CQM1H-CPU11的PLC,現在更換為CP1E輸入36點輸出24點的PLC,具體型號PLC上面沒有標明。。。。 現在就是按掉急停,然后在兩秒之內彈開急停,用CQ的機臺不會按照原來的動作進行下去,而CP1E的在兩秒之內彈開急停還會按照原來的動作進行下去,有些詫異。。。 第一:程式可以說沒有問題,程式里面也沒有用到保持的繼電器。 第二:按掉急停是斷掉PLC的電源 這就相當于CP1E的在短時間內是會斷電保持功能么?還是CP1E的CPU反應時間沒有CQ的的快?還是另外的原因。。。第一次用CP1E的PLC,求高手解釋。。。。謝謝了 |
---|---|
|
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄
|
可能是CP1E斷電兩秒,電源板的電還沒放完吧,試一下斷電十秒以上,還能不能繼續保持以前的運行 |
|
---|---|---|
|