26511123
級別: 探索解密
|
我這邊一條生產線突然癱瘓,觸摸屏黑屏上面的電源指示燈都不亮,但是觸摸屏的供電沒有問題。三菱Q02CPU上所有的指示燈都滅掉了,但是X模塊的指示燈還是亮的,開始懷疑CPU模塊壞了,換到其他機器上發現CPU是好的,最后沒辦法把所有的模塊都拿下來檢查,當把觸摸屏上和PLC連接的總線拔掉后觸摸屏突然亮了并且cpu也有反映了開始報錯(模塊都拔掉了)把模塊插回去后一切正常。我不知道我表達的清楚不,請高手幫我分析一下原因。如果是死機的話電源我都關過好幾次的。 |
---|---|
|
qrklove
級別: 家園常客
|
也就說,你現在把觸摸屏上和PLC連接的總線插好,現在也一切正常?那就正常了唄,不要太計較。機器就如人一樣打個噴嚏不一定是生病了 |
---|---|
|
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
|
肯定是有地方接觸不良或者短路了 |
|
---|---|---|
|
ak_42bl
級別: 探索解密
|
以前我們也發現過 觸摸屏用網線連接Q02HCPU的模組 后來把網線拔了 就好了 換個跟網線 |
---|---|
|