樓主  發表于: 2012-05-30 17:43

我準備編個程序,PLC用FX2N的,現在遇到個小難題了,是這樣的溫控器一開始啟動就要控制4組加熱管,比如加熱到60度,就退出兩組,然后溫控器就控制剩下的兩組,退出的兩組就不受溫控器控制了,也就是說不管溫控器到了多少度,退出的那兩組都不受溫控控制,除了把機器關了,再啟動時另外兩組才重新投入。我也是剛開始學編程,這個程序我想了一天了也沒有編出來,請朋友們指點一下?我想到了,謝謝朋友們提醒
[ 此帖被我不是老板在2012-05-31 19:53重新編輯 ]
北人股份
Dengjiuhe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 240 點
下載積分: 5267 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2022-06-17
查看北人股份的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-30 17:51
這個很簡單的呀
Dengjiuhe
電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1626(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-11-28
查看電工+工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-30 17:57
請指教,
電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1626(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-11-28
查看電工+工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-30 18:04
引用
引用第1樓北人股份于2012-05-30 17:51發表的  :
這個很簡單的呀

請指教
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1992 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 63658 分
在線時間: 735(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-28
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-30 18:14
用一個比較指令,試一下
電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1626(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-11-28
查看電工+工控的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-30 18:19
最好有程序圖就好了
k78047489
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 582 點
下載積分: 17268 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-10-19
查看k78047489的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-30 19:15
溫度一到60就輸出一個信號斷開兩組的接觸器,這樣行嗎?
電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1626(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-11-28
查看電工+工控的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-30 19:33
引用
引用第6樓k78047489于2012-05-30 19:15發表的  :
溫度一到60就輸出一個信號斷開兩組的接觸器,這樣行嗎?

哥們,我的目的是開機打開加熱,4組加熱管同時工作,等加熱到了設定值就退出兩組,因為溫控器有個上限值和下限值,比如上限60,下限50,加熱到了60停,溫度低了50馬上就加熱,這時退出的兩組就不受溫控器工作了,剩下的兩組就跟著溫控器的工作,要是溫度60就輸出一個信號斷開兩組的接觸器,那么到50度那不又跟著工作了嗎?
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-30 20:09
溫度一到60就輸出一個信號斷開兩組的接觸器,搞一個SET置位指令,沒有復位指令,就可以滿足你的要求,真的非常簡單,可能樓主真的沒有搞過,表示理解
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-30 20:13
是啊!用set和rst指令在開機的時候用m8002復位!等溫度到了60度就置位,其實不難的!同樣是學習plc的新手!
rpgdiy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 494 點
下載積分: 1741 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2024-05-23
查看rpgdiy的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-30 20:33
學習了
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-30 20:51
用什么溫控器?如果是這種類型接線方式的溫控器,那么程序很好寫。



分二組,一組溫控器輸出點(圖片上應該是 總 和 低 二個接點)接到PLC 輸入點比如:X0,由X0  直接控制
另一組用一個PLC內部輔助觸點,比如M1置位, 溫度到了后,就復位,復位后,不再受 X0 控制,你自己好好想想吧。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 免费欧美一级| 久久国产精品人妻中文| 国产成人精品1024在线| 日韩精品亚洲专区在线影视| 日本xxxxxl1820| 91精品啪在线观看国产日本| 日本阿v在线播放| 国产91区| 把美女屁股眼扒开图片| 欧美性色老妇人| 都市风流贵妇激情| 久久精品无码人妻无码AV蜜臀| 嫩草影院国产| 91在线精品视频| 欧美a在线观看| 草莓视频榴莲视频| 午夜精品国产自在现线拍| 国产精品玖玖玖影院| 性的张力| 成人网18免费网站| gav男人天堂| 日本人妖在线| 特黄特色大片免费视频播放| 二次元美女扒开内裤露尿口| 国产免费成人在线视频| 久久综合久久伊人| 日本老熟老太hd| 亚洲欧美一区二区三区在饯| 福利片成人午夜在线| 天堂资源在线www中文| 亚洲国产精品自在自线观看| 成人男女网免费| 四虎免费影院在线播放| 成人男女啪啪免费观看网站| 国产精品一区二区三区久久| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁| 欧美人妖大啪啪| 日韩视频一| 99re在线视频免费观看| 维修工的调教| 亚洲成人贴图|