我個人感覺:
1.把變頻出線的兩根接到接觸器線圈上。如果頻率變低的話。接觸器會跳。不知道對不對。
2.數顯電流和電流互感器在低頻時數值會不準確的吧。感應類儀表都是靠電磁感應的變化率來產生感應電流的。頻率低了。變化率也低了。儀表會不準的吧。不知道對不對。
3.測變頻輸出電壓的話,我們單位手頭的設備應該是測不準的吧。
網上我查到一篇資料里說:通常我們說的變頻器輸出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)為380V、50Hz。變頻器實際輸出波形為PWM波,除了基波外,還包含載波信號。載波信號頻率要比基波高得多,且是方波信號,包含大量的高次諧波。普通萬用表一般只能測量45~66Hz或45~440Hz的交流正弦波。部分真有效值萬用表的測量頻率范圍要寬得多,許多人認為可以用于變頻測量、測試。其實不然,因為這種表測量結果把基波和載波都包含進去了。比如上述變頻器,380V輸出時,測量結果一般在400V以上。
不知道對不對?
4,水泵智能控制器。。。。。領導估計舍不得花錢。要不就直接換個帶輸出保護的變頻器了。
我們現在用的沒有輸出保護。
5最后這位哥哥說的:長期低頻加高負載。我感覺還是有可能的。因為廠里用自來水比較少。泵長期處于低頻狀態。低頻狀態會使電機發熱么?
我廠里有個螺旋輸送的頻率設置不能低于25.因為廠家說低于25時。風扇轉速低,產熱量大于散熱量。會燒電機。
現在討論的是自來水恒壓供水深井泵,泡在水里的潛水泵長期低頻也會發熱燒毀?
我們廠里一個老大爺說:是地下水位下降了,潛水泵懸空出水了。干轉。燒了。
我廠地處唐山。前幾天有4.8級地震。難道地震后水位下降了?那是不是有大地震會發生?哦買嘎的。。。。。。