lxc429390625
級別: 論壇先鋒
|
今天去修一臺設備,上面有一臺傳送帶,本來旋轉方向正常但是斷電后上電居然反轉了,又斷電上電正轉了,就是每次斷送電一會正常一會反轉,電機是三相AC220V的,用一個接觸器控制,三相電相位不變,這是怎么回事啊????望哪位高人解釋解釋~~~~~ (本人打從學電以來都是進入電機的相位不變方向不變,今天居然出現了這種現象讓人理解不透啊) 這臺設備還是我自己做的(電氣方面) |
---|---|
|
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
可能電機有問題了,查查看 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
w80859
級別: 家園常客
|
有可能缺一相,在電機接線盒檢測三相電源是否到達。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hanqin
級別: 論壇先鋒
|
負載大嗎?不大的話可能是缺相。比如接觸器觸點不好,連線有問題、繞組有問題。。。。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
|
可能是接觸器觸點問題,我碰到過這樣的情況,換個就好了。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
xcw
級別: 略有小成
|
有遇到過,我這是缺相引起的。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
|
馬達在啟動時,送達到馬達的三相電源有缺相現象,改變了馬達的相位角.所以一會正轉一會反轉.三相電相位角為120度. |
|
---|---|---|
|