引用
引用第8樓干體智于2012-06-20 22:08發表的 :
不顯示常見的只有3種情況,變頻器主回路炸模塊(一般IGBT壞的較多),光換模塊沒有用,驅動回路肯定有問題。開關電源板的問題。第三種就不說了,太低級了!
沒聽說過模塊壞了會不顯示!!
我們公司里的西門子變頻器、歐陸變頻器模塊壞了,會顯示報警的。
一般變頻器控制電源取自圖中 濾波電容側 直流高壓,然后再由開關電源部份變換成低壓5V、12V等等電壓作為控制電壓。
如果模塊炸了,只要不是同時短路,濾波電容側 有直流電壓,那么開關電源部份如果工作正常,就有顯示。
如果模塊同時短路了,那當然沒有顯示了,不過,既然短路了,電流肯定很大,是送不上電源的,樓主說能送上電源,說明沒短路。
[ 此帖被meipingboy在2012-06-22 16:42重新編輯 ]