樓主  發表于: 2012-02-27 08:43
110KW電機接線柱有一條線燒壞,是不是接線柱那里接觸不良引起的,還有沒有其它可能,比 如接觸器接觸不良,缺相…
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-27 09:15
沒有其他原因,就是接線柱那里接觸不良(含導線銅鼻子)
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 6785 點
下載積分: 5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-27 10:38
缺相一般不會引起的,虛接的可能最大了~這種情況很普遍,尤其是電器柜的控制線~有問題了N難找最后發現是虛接~
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-27 11:42
是反面有接觸不良的地方
huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 946 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-11-20
查看huyou的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-02-27 13:22
顯然是接觸電阻過大造成的了,但是接觸電阻過大的原因有很多:
1,接線柱和線鼻是否同一種材質?比如銅和鋁就肯定不行,需要過渡;
2,接觸電阻消除化學因素的原因后,應該考慮接觸面積和接觸壓力的影響,比如需要反復啟動的工況,電流變化大,在接觸部分就會有時熱時冷的變化,熱脹冷縮會使鎖緊螺母產生金屬疲憊,失去鎖緊力,進而增大接觸電阻;
3,設法減小啟動電流和啟動時間;
拍個圖片上來看看才好分析。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 優秀回帖
  • [fly]忽悠,接著忽悠……[/fly]
    hxl6814
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 199 點
    下載積分: 116240 分
    在線時間: 328(小時)
    注冊時間: 2009-02-11
    最后登錄: 2024-11-27
    查看hxl6814的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-02-27 13:33
    應該是接觸不良所至,主要檢查接線柱、接線鼻的有無松動現象。
    guansky168
    小張
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 610 個
    工控威望: 3397 點
    下載積分: 8990 分
    在線時間: 240(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-10-30
    查看guansky168的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-02-27 13:54
    應該是線鼻子沒有壓緊,建議用銅管線鼻子 用液壓鉗壓緊后,再上點錫填充一下試試
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 熱心助人
    zmy450365
    超越夢想
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 787 個
    工控威望: 5312 點
    下載積分: 15628 分
    在線時間: 388(小時)
    注冊時間: 2011-12-21
    最后登錄: 2020-05-31
    查看zmy450365的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-02-27 19:24
    看什么電動機的;有的大功率電動機的反面也有絲帽的
    thompson
    平淡做事、平常做人...
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 318 個
    工控威望: 442 點
    下載積分: 964 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2007-12-21
    最后登錄: 2023-05-27
    查看thompson的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-02-28 05:41
    樓上各位說的專業,實作也是如此。
    huxupin
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 711 個
    工控威望: 904 點
    下載積分: 7793 分
    在線時間: 248(小時)
    注冊時間: 2009-03-22
    最后登錄: 2023-10-31
    查看huxupin的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-02-28 09:28
    檢查接線的地方的接觸面積是否夠大
    工控學習
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 94 個
    工控威望: 211 點
    下載積分: 2659 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2011-02-21
    最后登錄: 2014-05-14
    查看工控學習的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-02-28 12:07
    應該是接觸不良
    hsl200
    可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 502 個
    工控威望: 739 點
    下載積分: 492 分
    在線時間: 73(小時)
    注冊時間: 2008-06-06
    最后登錄: 2024-11-27
    查看hsl200的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-03-02 18:01
    更換接線柱后 把電機正常運轉后的電流給哥發過來;另外告訴哥電機啟動方式。然后哥幫你進一步確認問題所在....
    特別注明:哥幫別人做過110KW電機 哥有能力準確判斷該故障
    可憐千萬英雄血;
    換來今日舊乾坤;
    英雄若知今朝樣;
    何不留身孝雙親。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 国产一级毛片潘金莲的奶头| 日本不卡1卡2卡三卡网站二百| 亚洲a在线视频| 国产欧美视频在线观看| 亚洲成人黄色网址| 热热影院| 俺不色| 揉搓喷水h| 欧美日韩精品在线视频| 国产第一页无线好源| 五月色婷婷久久综合| 99热精品成人免费观看| 日韩一本在线| 天美视频在线| 国产午夜一区二区在线观看| 福利一区二区在线观看| 色综合久久中文字幕网| 天堂在线观看中文字幕| 久久精品中文字幕| 91av免费| 亚洲国产香蕉视频欧美| 趴好撅高打屁股sp调教h| 男生的j桶女人屁免费视频| 99久久精品免费看国产一区| 亚洲精品青青草原avav久久qv| 日本人欧美xx| 91麻豆精品国产91久久久| 久久久乱码精品亚洲日韩| 亚洲精品久久麻豆蜜桃| 超级乱淫伦小说1女多男| 国产精品免费视频一区一| 亚洲系列国产系列| 国产欧美在线播放| 高清国语自产拍免费视频国产| 69日本人| ferr孕妇videos毛茸茸| 色佬头| 亚洲高清无码在线 视频| 拔插拔插8x8x海外华人免费视频| 国产精品久久久久影院色老大| 麻生希在线观看|