趙峰
三人行必有我師!
級別: 探索解密
|
三菱FX3U-48MT通電以后什么包括電源指示啊什么的,什么指示燈都不亮,也沒一點反應,大概是什么問題呢?謝謝各位指點 |
|
---|---|---|
|
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
|
plc自帶的24v輸出電源有用到嗎?若短路會發生的,另外配線,打孔可能會有金屬掉在plc內造成短路 |
---|---|
|
yjhdlp
級別: 家園常客
|
PLC內置保險絲斷了,打開PLC 用一只220V40W燈泡竄在保險絲倆只引腳之間接上電源看燈泡是否由亮轉暗到最后看不見那只有換上相同的保險絲就行了,如果燈泡亮不暗應檢查電源板塊。 |
---|---|
|
liulungao
級別: 略有小成
|
你把PLC 的24V 電源的負載全部脫掉 從上電看正不正常。正常 就是24V 負載短路造成。不正常是PLC 內部電源板壞了。 |
---|---|
|