此模塊是和基恩士探針放大器一起使用的,我是三菱的QPLC的通訊模塊和此模塊通訊,來讀取探針的數值,它的通訊協議是9600,N,8,1 你只需要給發送ASCII字符 M 0 CR LF. 轉換為十六進制是 4D 30 0A 0D,
程式可以這樣寫
LDP X0 MOV H4D30 D100
MOV H0A0D D101
具體寫法可以參考三菱Q系列通訊模塊基礎篇,把上面的請求字符發過去,通訊模塊會把探針放大器的數據自動
反饋回來,ASCII字符,選取需要的數據進行轉換。
樓主留言:
謝謝你給的這些信息,請問可不可以發份關于這個通信實例,非常的謝謝你!