今早我又改了一下程序(我這都是最單間的測試程序),用DZRN回原點指令,啟動后D8340都是從離開了接近開關X0后才開始計脈沖數,比定的多走了十多個毫米,假如我反X0斷開后再啟動,則計數就會馬上開始加數,我也不知道為什么,DDRVA和DZRN都很精準,不知道為什么,請知道原因的師傅解釋一下,我想用DSZR回歸,但是高速輸入點也捕捉不到Z相開路集電極脈沖信號,就是用計數器和高速計數器C235,信號輸入口用的是X0,也沒有看到計數器有任何反應,不知為什么。難道我的ES伺服驅動器有問題?
[ 此帖被向錢沖在2012-07-09 22:59重新編輯 ]