樓主  發表于: 2012-07-10 10:12
西門子200與4個施耐德變頻器還有三個西門子變頻器通訊 profibus dp
變頻器正常運行時 遠程控制時  拔下所有DP接頭 時 通訊中斷 變頻器運行正常 但是當重新插上DP接頭時 三臺遠程控制的施耐德變頻器停止運行 報網絡故障 另外三臺西門子變頻器可以運行 也報網絡故障。
請問一下 施耐德變頻器是否有檢測到通訊異常自動停機的自我保護,為什么拔下DP接頭時不停機?

[img] http://photo.renren.com/photo/sp/hesSrO6deGp[/img]
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 11:25
變頻器是非智能從站,主站不發送命令從站不會自動發送信息,所以拔去dp插頭可以正常運行,當再次插上dp插頭是主站會給從站通信錯誤信號,想ET200s就是智能從站了,拔掉dp插頭會馬上報警停止運行的,個人理解,請指點。

主站蜘蛛池模板: 四虎精品免费视频| 欧美色精品天天在线观看视频| 国产成人在线小视频| 午夜伦理:伦理片| 福利视频久久| chinaese中国女人厕所小便| 摸逼小说| 99精品视频一区在线观看miya| 99re7在线精品免费视频| 日本韩国无矿砖码| 91色资源网在线观看| 456老汉gay| 毛片 ftp| 欧美亚洲一区二区三区在线| a级在线看| 草莓视频首页| 天天翘| 亚洲色影| 欧美人与物videos另类3d| 8天堂资源在线官网| 午夜视频一区二区三区| 修修视频在线观看| 精品久久国产| yy111111影院理论大片| 动漫美女胸被狂揉扒开吃奶动态图| 女人zooxx禽交| 五月香婷| 国产精品久久久久久福利| 国产毛片在线高清视频| 乌克兰bbw| 美女脱了内裤打开腿让人羞羞软件 | 人人九九| 精品视频手机在线观看免费| 175m美女被网友灌醉啪啪玩脚| 国产精品99爱免费视频| 男人网站视频| 欧洲vodafonewi喷潮| 青草草视频在线观看| 免费369看片入口| 91啦中文在线观看| 国产老肥熟xxxx|