冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園?
|
就的不去新的不來 |
|
---|---|---|
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
|
你們公司沒有安全委員會嗎?我們公司可是有專門高安全的哦,易燃易爆的化學品一大把,卻是沒有出現過一差二錯?磥戆参瘯是起到關鍵作用啊。 |
---|---|
|
aoouang
級別: 略有小成
|
起火部位應該是右側部分,主要是變壓器發熱量太大吧1 ,也有可能是右側靠近柜體位置的剎車電阻發熱所至。我公司就遇到過一次由于伺服驅動器控制斷電剎車用的開關管擊穿,引起剎車電阻常能不斷發熱,引燃靠近的柜內電線,幸虧發現的早,才沒有象1樓燒的那樣。 如果不是這方面的問題,那就是設計的問題和變壓器的質量問題。 |
|
---|---|---|
|
qrklove
級別: 家園?
|
回23樓的,PLC是歐姆龍的,都燒壞了,火在柜子里面悶著燒,等發現已經晚了,有的元件燒毀了,有的被熏黑了,擔心被碳化,絕緣降低,都當垃圾處理了。事后分析問題,還是右下角的進線端子沒有擰緊,造成端子融化,同時引燃傍邊外加的蓄電池。這次事故沒有造成人員傷害,就是老板損失2萬RMB(這柜子值兩萬嗎?)論壇里的同行們,好像都不愿報價,把價格都藏著掖著 |
---|---|
|
lilin0734
lilin
級別: 略有小成
|
排的太緊湊了,還多是發熱的元件,端子排也是見縫插針,呵呵 |
|
---|---|---|
|