[HMI威綸觸摸屏的工作模式]
顯示當前 HMI 的工作模式。在未讀取 HMI 的設定值前,所顯示的 HMI 工作模式為“未 知”
在讀取MT6100IV3的設定值后,工作模式如為“正常模式” ,表示 HMI 處在正常通訊狀態, 不接受來自數據來源串口的任何數據。 若工作模式為“穿透模式”,表示 HMI 目前處在穿透模式狀態,此時計算機上的應用程序可以透過數據來源串口直接控制連接在數據目標串口上的三菱PLC。
[數據來源 COM 串口]、[數據目標 COM 串口]
用來顯示與設定數據來源串口與數據目標串口的各項通訊參數。當用戶使用[開始穿透 通訊]激活穿透功能時, 將使用[數據來源 COM 串口]、 [數據目標 COM 串口]中所設定的 內容,執行穿透功能。
通常[數據來源 COM 串口]與[數據目標 COM 串口]中的 “波特率”、、“數據位”、“檢 驗位”、 “停止位” 需設為相同。[數據來源 COM 串口]因為是連接到計算機,通訊 模式通常選擇為 “RS232”即可; [數據目標 COM 端口] 則是因為接到 PLC,所以通訊 模式需依照 PLC 的要求來決定,可以選擇“RS232” “RS485 2W”或“RS485 4W” 下圖為連接 三菱FX2N PLC 時的設定內容,COM 2 連接到 計算機,COM 1 連接到PLC, 此時CPU224XP西門子PLC 所使用的通訊參數為“9600, E, 8, 1”,PLC 使用 RS485 4W 通訊模 式。