lwc0769
級別: 探索解密
|
PLC能不加實物繼電器而直接去驅動氣缸嗎?望各位大蝦指教! |
---|---|
|
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
|
可以,只是你要考慮,如果電磁閥線圈燒的話,也直接燒了PLC觸點。 樓主留言:為什么電磁閥燒了,PLC也會燒掉呢? |
---|---|
|
hjjjq
多見者博,多聞?wù)咧,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
|
加中繼轉換好些,理論上PLC輸出繼電器可以承受電磁閥的電流,實際上線圈電流變化是很大的。如:閥芯卡死、線圈燒等現象電流的變化就很大了。 |
---|---|
|
烏龜船長
級別: 網絡英雄
|
沒事直接用吧,好的電磁閥有線圈浪涌吸收保護,不會燒觸點的。 我們用的是cclink遠程IO模塊 控制電磁閥,都不加中見繼電器的,不過電磁閥都是SMC或者CKD,而不是國產3流貨。所以到現在為止沒見過燒IO模塊觸點的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
licx66
級別: 略有小成
|
我就是PLC直接驅動電磁閥 PLC輸出點經常 損毀 加了中繼后就沒有這樣的情況了 |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
看了樓上這些回答,我理解了為什么國內設備如此差。 雖然省了些小錢,但丟掉的是可靠性和企業的信譽。 一昧的低價競爭,把國內企業都搞死了,最后還是讓國外高價但優質的占領市場。 |
|
---|---|---|
|