s:26]
你說的是同步控制嗎?也就是同步控制三,四個軸同步動作,是可以用一個Y0去控制多個伺服電機的!但是這樣的案例在實際控制運用中并不多!通常各軸需要獨立進行控制!而且FX2N系列PLC沒有專用的定位指令,定位編程非常不便.建議兩軸以下控制選用FX1S系列,三軸選用FX3U系列,四軸選用附加高速輸出模塊控制,也可以組建PLC網絡控制,10軸以上如果控制要求非常高,建議選用更高系列PLC,
建議繼續加強基本理論的學習,繼續加強基本指令、硬件配置的熟悉,伺服電機的控制分幾種模式(外控脈沖\外控速度\外控通信\內控寄存器\),不同模式狀態下控制方式不同,可以不需要PLC或者其他裝置發脈沖運轉,比如:速度模式、通信模式、內置寄存器模式.日系(國產)\歐系\美系伺服的功能差異比較大,新東西層出不窮.