圖片:
一臺設備由一個15A的漏電開開關直接控制8臺 3相220VAC 0.4KW丹佛斯的變頻器, 給這臺設備供電的是一臺由DZ47-63( C63 )三相漏電開關控制的10KVA 三相380VAC變?20VAC的變壓器
當設備的15A漏電開關送電瞬間,控制變壓器的DZ47漏電開關就跳閘,設備上15A漏電開關不跳,有時重新送電又不跳,上電后設備能正常運行,經測試沒有短路也沒有漏電,當斷電再送電時又會跳.,有些同樣的設備卻不會發生這種現象,這是什么原因呢?請高手們指教!