樓主  發表于: 2012-07-28 15:55
圖片:
         一臺設備由一個15A的漏電開開關直接控制8臺 3相220VAC   0.4KW丹佛斯的變頻器, 給這臺設備供電的是一臺由DZ47-63( C63 )三相漏電開關控制的10KVA 三相380VAC變三?20VAC的變壓器
     當設備的15A漏電開關送電瞬間,控制變壓器的DZ47漏電開關就跳閘,設備上15A漏電開關不跳,有時重新送電又不跳,上電后設備能正常運行,經測試沒有短路也沒有漏電,當斷電再送電時又會跳.,有些同樣的設備卻不會發生這種現象,這是什么原因呢?請高手們指教!

kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1979(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-28
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-28 16:40
最好不要使用DZ47漏電開關,用普通的三極空開就行。。。。問題可能在這個變壓器上。。。斷開第二個漏電開關試試看怎么樣。。。
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-28 16:47
換個開關。接條地線就好了,直接換空開,不需要漏電開關。
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-09-19
查看804759109的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-28 17:26
了解變頻器原理你就知道為什么跳閘了  不要用漏電開關,或者降低變頻器的載波頻率
chj1021
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 373 點
下載積分: 2771 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2012-07-01
最后登錄: 2024-10-13
查看chj1021的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-28 17:50
換成D63的
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-11-28
查看uu.liu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-28 18:42
應該換個三相四線的開關,三線的開關電流不平衡是回跳閘的!
QQ:569456723
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-07-28 19:19
樓主說的是DZ47C63的跳,不是漏電開關跳。所以,我懷疑是開關的問題。你先換一個看下。DZ47-C63是幾安的?
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-07-28 20:48
圖片:
看樓上3樓的回貼指點,從網上找過了這些:
“載波頻率與變頻器輸入三相電流的不平衡度
變頻器的輸入部分是6脈沖三相橋式二極管整流電路即AC/DC變換,由于二極管是非線性元件,在實際裝配時,每個元件的內阻抗不會一致,造成三相不匹配,又因輸入電流是非正弦性,這樣就造成輸入變頻器的三相電流的不平衡產生原因,尤其當輸入電壓就存在較大的不平衡,例:有3-5%的差值,這樣三相輸入電流最大可能出現有10-20%的差別,這是經常有可能出現的,為改善輸入電流三相的不平衡度,盡可能減少起見,通常采用以下方法:
(1) 改善電網品質使它不平衡度盡可能小些。
(2) 選用高檔次優質品牌的變頻器。
(3) 盡可能提高載波頻率值。
(4) 調換R、S、T三相的相序(變頻器輸入電壓相位不需理相)
(5) 選用變頻電動機
通過以上方法使三相不平衡度盡可能減小為原則,要絕對平衡難以做到的。但變頻器輸出三相電流基本是平衡的,這里還要注意的測量變頻器的輸入或輸出電壓、電流時,最好選用一只,只反映基波(50Hz)的帶有濾波的電壓、電流表、鉗形電流表萬能或表為宜,否則測量值比實際值出現偏大的現象,這點亦要注意……”

我之前也一直比較糾結,為什么三相三線漏電開關進線只有三根進線呢?但今天看到樓主的圖,又百度了一下,終于知道三相三線漏電開關和三相三線斷路器一樣,只是應用的場合相對少點,是本人沒見過而已。

呃~ 那建議樓主把三相三線斷路器換成三相斷路器吧。
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-07-28 20:51
三相三線漏電開關換成三相三線斷路器。
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-07-28 21:09
把15A換成25A就行了,變壓器會有迅時起動電流。
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-07-28 22:02
樓主你有沒有搞清楚是漏電跳,還是過電流跳,你沒有說清跳閘的狀況.
官開波
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 111 點
下載積分: 534 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2019-03-31
查看官開波的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-07-28 23:01
1,檢查變壓器有沒有氣味,溫度高不高。
2,用板手緊固定變壓器,
1,檢查兩個漏電保護開關動作電流,變壓器那個標稱要大于設備那一個,
2,檢查兩個漏電保護開關額定電流,變壓器那個標稱要大于設備那一個,
    
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 99热精品在线播放| 女王脚奴vk| bedfriend泰剧全集免费观看| 美女扒开胸罩露出胸大乳| 大肥臀风间由美 中文字幕| 日本高清中文字幕一区二区三区| 欧美精品日韩| 无遮挡免费h肉动漫在线观看| 欧产日产国产精品专区| 国产高清在线不卡| 国产成人精品s8sp视频| 玩高中女同桌肉色短丝袜脚文 | 九九精品视频在线播放| 99久久er这里只有精品17| 免费观看日本视频| 天天做天天爽| 52zfl宅福利yxpjw| 久久久伊人影院| 欧美男人天堂| 青青草国产青春综合久久| 日本精品一二三区| 国产在线视频资源| 黄a一级| 日本邪恶动态| 亚洲天堂999| 成人无高清96免费| 国产精品理论片在线观看| 日韩一二三| 亚洲精品国产SUV| 丝瓜茄子绿巨人秋葵榴莲污| 亚洲丰满模特裸做爰| 国产 日韩欧美| 范冰冰特黄xx大片| 久久香蕉电影| 好吊操这里有精品| 成人男女网免费| 亚洲图片二区| 亚洲欧美韩国日产综合在线| 日本不卡1卡2卡三卡网站二百| 乌克兰少妇大胆大BBW| 国产精品一二区|