383702252
級別: 探索解密
|
如圖 這樣RET寫不進去 網上高人說的另起一行的話也不行 PLC直接亮紅燈 各位···步進怎么編的 是set S20 然后另起一行F8 STL S20嗎? 再下面編輯S20的內容嗎? (新手) 謝謝大家的關注 各種求關注···· [ 此帖被383702252在2012-07-29 17:46重新編輯 ] |
---|---|
|
383702252
級別: 探索解密
|
附上自己第一次搞的拉床程序 就是RET寫不了啊 郁悶啊 要試車了 |
---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
|
看頂樓圖片,似乎是RET指令配合STL指令使用,但未使用STL指令; 在GX Developer編程軟件中,鍵入[STL S32]后(比如),梯形圖中會占用一行,形如├─┈─[STL S32]┤,而不是常開接點的形式。 |
|
---|---|---|
|
383702252
級別: 探索解密
|
我木有截全 我是set S32 你的意思是不用打set 用stl S2? |
---|---|
|
firephoenix
級別: 探索解密
|
你的110,119,212,221,226,231,250,257,266,280,285,290,295,300步本來是想寫STL的對吧,你把程序轉換成語句的形式看看,你寫的就成了LD拉。 抓緊時間在研究把。這樣寫不對的。你也一定是看書學的。我也是這上面吃過虧的。你沒發現書上的LD 符號與正確的LD 的符號不同嗎 [ 此帖被firephoenix在2012-07-29 08:30重新編輯 ] |
---|---|
|
guhong56788
級別: 略有小成
|
圖片:
照這樣,按確定 [ 此帖被guhong56788在2012-07-29 08:52重新編輯 ] |
---|---|
|
383702252
級別: 探索解密
|
謝謝回答 請問那你的步進怎么編的 是set S20 然后另起一行F8 STL S20嗎? |
---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
|
7樓的朋友: 既然是 步進 程序,那還為什么用 梯形圖 編寫啊!! 為什么不直接用SFC (步進)編寫啊!!創建工程時,直接選SFC! |
|
---|---|---|
|
uhbygv521
級別: 探索解密
|
也可以把你的梯形圖轉換成步進圖,STL開始就要用啊,然后好像才SET S32 步進返回才RET |
---|---|
|
383702252
級別: 探索解密
|
額 我不會啊·····現在也晚了啊 之前是臥拉的機床 現在要我搞········我改行的 謝謝你的建議 |
---|---|
|