chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
鑰匙位置是三個模式,運行 遠程 本地 至于電源模塊是不是一樣喔看不清楚。 只有I/O模塊能不能取,不光看是否接線,還有看程序里有沒有用到該模塊的地址。 |
|
---|---|---|
|
ukfly2
級別: 探索解密
|
AB用的不多,了解一點點,愚見如下: 1.PLC狀態轉換(運行,測試,編程),用鑰匙來轉換。 2.電源有幾種,圖片看不清。每種電源左右能帶多少模塊是不同。 3.右側那個小塊塊是連接總線的,同樣根據用戶需求分很多種。 4.模塊最好別動,至少程序里面用到的地址和槽號是對應的,你拆掉的話槽號就不對了。 5.你的這幾個小疑問,AB有本啥手冊來著,你看一下就OK了。 |
---|---|
|
zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
|
AB 見過的不少 小型 Micro logix 1000 1200 中型 Compact logix L32C L43 L35E Flex logix 5434 還有 SLC 5/01 CPU SLC 5/03 CPU CPU logix 555 RS logix 5550 工業控制網絡種類有: 1.DEVICNET:PLC與驅動器通訊 I/O擴展 2.CONTROLNET:PLC之間數據交換。I/O擴展 3.ETHERNET:PLC與IFIX及IMPEX通訊 4.DH+ DHRIO: 還有好多開關量 模擬量 模塊 好多 分的很雜 小弟只是了解表面 內涵還有待各位指教了 |
---|---|
|