三菱PLC  用置位復位和用繼電器互鎖兩種的區別,那種更好一些?那種更能體現編程者的能力.(前提兩種程序運轉都正常)
說說你是用什么方法編的.我基本通篇置位復位.因此讀起繼電器互鎖的感覺很別勁.是不是我的方法不好啊.
[ 此帖被狗蛋大兵在2012-08-13 13:14重新編輯 ]
東方花豬
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 856 個
工控威望: 6585 點
下載積分: 12526 分
在線時間: 751(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-11-26
查看東方花豬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-13 11:50
當然用SET和RST好點了。用電腦可以輕易改動,你要拿硬線做到現場臨時改動 可麻煩了!
拆二代
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-13 12:29
體現能力?
muhittin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 338 點
下載積分: 14700 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2009-11-07
最后登錄: 2017-12-28
查看muhittin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-13 12:41
應該是更實用吧?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1507 點
下載積分: 13266 分
在線時間: 2204(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-26
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-13 12:47
引用
引用第1樓東方花豬于2012-08-13 11:50發表的  :
當然用SET和RST好點了。用電腦可以輕易改動,你要拿硬線做到現場臨時改動 可麻煩了!

繼電器互鎖可以做在程序里面,也不用改外部接線的。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1507 點
下載積分: 13266 分
在線時間: 2204(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-26
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-13 12:50
比如有些熱繼電器自動復位的,如果你用置位復位的來控制輸出點,容易出現嚴重事故。
tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-13 13:49
7樓  發表于: 2012-08-13 14:35
熱過載冷卻后,觸點接通,輸出點就突然上電了,機器突然動起來了,你說危險嗎?當然再寫點程序可以防止動作,但是又要增加程序容量了,弄得有復雜了。
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7631 點
下載積分: 1314 分
在線時間: 2656(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-11-23
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-08-13 18:12
拋開國標來講,工控各行都有自己成熟的程序寫法,也就是所謂長期總結出來的標準程序,以及標準硬件回路設計。。新入行的多參考前人的東西就行了,別自己瞎折騰,更別認為天老大,地老二,自己是老三,推翻以前的做法自己從新搞一套。
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-08-13 18:33
引用
引用第7樓小蜜蜂于2012-08-13 14:35發表的  :
熱過載冷卻后,觸點接通,輸出點就突然上電了,機器突然動起來了,你說危險嗎?當然再寫點程序可以防止動作,但是又要增加程序容量了,弄得有復雜了。

這是編程的問題了,跟用SET和RST沒有一點點關系。
熱過載一般是保護用,既然是保護,那么一旦過載保護ON(OFF) ,就把輸出 RST,如果過載保護再OFF(ON),也無關系。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-08-13 18:35
發多了
活到老學到老:還有 8  分沒學到
yyyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 326 點
下載積分: 2866 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-07-27
最后登錄: 2024-11-11
查看yyyang的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-08-13 20:30
真是扯蛋,SET RST編點順控程序就體現能力了
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go

主站蜘蛛池模板: 91成人啪国产啪永久地址| 色噜噜 男人的天堂在线观看| 精品一区二区视频| 性色欲情网站IWWW九文堂| 亚洲国产区男人本色在线观看欧美| 爱福利视频一区| 欧美不卡一区二区三区| 亚洲第9页| 精品一区二区三区 不卡高清| 万域之王动漫在线观看全集免费播放| 农村妇女野战bbxxx农村妇女| 精品女同同性视频很黄很色| 亚洲国产成人久久精品hezyo | 蜜桃影像传媒推广| 艾秋果冻麻豆老狼| 耽美双性| 无套啪啪| 性xxxxⅹhd成人| 99热国产这里只有精品| 亚洲 日韩经典 中文字幕| se01在线看片| 亚洲精品成人a| 午夜伦午夜伦锂电影| 免费永久观看美女视频网站网址| 国产精品高清一区二区三区| 亚洲第一人黄所| 欧美深夜在线| 婚前试爱免费观看| 日本老师动漫| 久久成人精品免费播放| 紧缚束缚调教丨vk| 女人pp被扒开流水了| 成人免费影院| s8017加密路线免费| 免费看片黄色| 四虎在线永久免费视频网站| 99er在线视频| 国产青草视频在线观看免费影院| 日本乱中文字幕系列在线观看| 国产三级精品三级男人的天堂| 白丝美女同人18漫画|