蒸汽爐55kw引風機電機運轉中顯示恒速過電流,空載電機用電流表量變頻器輸入端4A電流,輸出端42A.43A.42A..懷疑電機壞了,換上備用電機還是不行。變頻器50HZ運轉輸出端電壓420V,三相電壓平衡,沒備用變頻器,要不換個試試。
bmw030
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 550 個
工控威望: 2630 點
下載積分: 7045 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2011-01-24
最后登錄: 2024-11-19
查看bmw030的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-30 20:57
三相電壓平衡,只有換變頻了。我們廠以前出的故障是變頻器前的空開缺相,一開機就過電流
平凡人生
天道酬勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 333 點
下載積分: 1611 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-12-31
最后登錄: 2024-11-13
查看平凡人生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-30 21:01
空開缺相,不是報過流,而是報輸入缺相吧?
協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2903 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2024-08-12
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-30 21:06
換變頻吧,空開缺相報SP0吧
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 775 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1689 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-11-12
查看ngch的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-30 21:07
空載電機變頻器輸入端4A電流,輸出端42A.43A.42A..懷疑電機壞了,換上備用電機還是不行。變頻器50HZ運轉輸出端電壓420V,三相電壓平衡,換個變頻器試試。或再檢查下電路,或重變頻器看看
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
huierlang
[fly]木秀於林,風必催之[fly]
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 211 點
下載積分: 1649 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2011-04-16
最后登錄: 2019-09-28
查看huierlang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-30 21:40
設置問題吧
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1979(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-26
查看kyy80的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-30 22:37
重設參數試下。。。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1979(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-26
查看kyy80的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-08-30 22:39
是不是修過的。。。。換了主控板吧。。。
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-08-30 22:59
是不是輸入電壓過高?進廠價參數設置下電壓參考值。
gaoshicai888
學海無涯,回頭是岸!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2012-08-14
最后登錄: 2015-03-18
查看gaoshicai888的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-08-31 10:28
你這臺是風機,v/f控制,報過流,
1.變頻器輸出側短路;
2.參數設置不對(比如加速時間過短,不過你這是運行中過電流,可以排除);
3.電機所帶的負載超出變頻器承載的的范圍;
4.還有就是驅動板和主板(控制回路端子過載)是不是跟換過,容量不對;
5.至.于輸入側缺相,應該不會報過流,會報(pf不知道你們的變頻器應該報什么)輸入側缺項,
6.至于輸出側有沒有接觸器,是不是輸出側接觸器觸點燒結在一起?;

主站蜘蛛池模板: 99热影视| 成人综合网址| 亚洲AV国产精品无码精| 国产99re在线观看69热| 91精品国产品国语在线不卡| 毛片视频网站在线观看| 91桃花| 欧美一区二区视频| 日本肥熟| 国产高清视频一区二区| www.片| 国产欧美va欧美va香蕉在线观看| 小寡妇好紧进去了好大看视频| 久久最新地址获取| 99国产情在线视频| 乌克兰黄色录像| 视频在线观看大片| 国产欧美日韩综合| 成人福利视频网址| 奇米社区| 亚洲天堂99| 成人久久久| 精品久久日日躁夜夜躁AV| 我和么公的秘密小说免费| 男人综合网| 国产精品视频久久久久| 成人网免费视频| 喜欢老头吃我奶躁我的动图| 五月桃花网婷婷亚洲综合| 国产在线影院| 国产草| 日本视频观看| 男人的天堂久久精品激情| 欧美大片一级片| 久久婷婷五月综合色精品首页| 朝鲜女人free性hu| 99热这里只有精品国产免费| 日韩欧美色图| 色哟哟国产成人精品| 欧美一级在线全免费| 国产成人精品系列在线观看 |